#7594 Julia Next Eco Stand Afstellen

Posted by GermWentink on 17 January 2023 - 06:51 PM

Wil je ook de parameters via een tool, stuur me dan een PB. Dan maak ik het voor jouw pelletkachel in orde. 




#8699 Ruimteventilator Italiana Camini

Posted by GermWentink on 14 January 2024 - 12:42 PM

Heeft de Italiana Camini een aparte sensor voor de kamerventilator? Of is de temperatuur van het rookgas sturend voor de kamerventilator? Je zou beiden kunnen controleren. Wellicht wordt de ventilator niet aangestuurd maar doet hij het wel. 

 




#8680 Tegenvallende Resultaten?

Posted by Jan willem on 13 January 2024 - 03:49 PM

Ik ben de hele week van huis en zo zuinig als ik ben zet ik de thermostaat op 10 graden.
Ik kom gisteren bij huis was het nog 11 graden dus hoppaatee de Pelletkachel aan in de veronderstelling dat het binnen de kortste keren wel weer aangenaam warm zou zijn.
Maar niets is minder waar.Om 19.00 uur kachel aan en 21 uur later nog maar 8,5 graad opgewarmd in de kamer en heeft constant op vermogen 5 gestaan.

Liggen mijn verwachtingen te hoog van een Pelletkachel of is dit normaal.Heb de kachel in maart gekocht en dit zijn eigenlijk de eerste koude dagen dat hij zijn best moet doen.

Gr Jan Willem


#7984 Julia Next Eco Stand Afstellen

Posted by GermWentink on 27 March 2023 - 10:21 PM

Hoi Hill,

 

je wordt al goed geholpen merk ik, dat is het mooie van dit forum.  Ferrie heeft je al mooi op gang geholpen. In je PB vind je van mij een link naar het E-Formulier, ik kan je helpen met het tool, maar je moet zelf even de juiste balans vinden voor het optimaal verbranden van de pellets. Ik schat in dat veel natuurlijke trek hebt en relatief lichte pellets met een lager verbrandingswaarde . Dit is in het formulier categorie 3. Ik heb al een voorinstelling gemaakt. Die staat momenteel in het formulier, probeer die als eerste, maar pas wel alle parameters aan die in het formulier staan (PR01 t/m PR28), ze horen immers bij elkaar en hebben ook invloed op elkaar. Mocht je niet tevreden zijn over de instellingen vul dan het E-Form opnieuw in met een veranderde percentages en er komen na enkele minuten weer nieuwe parameters in het tool. Begin eerst met de lucht en daarna met de pellets, eventueel weer opnieuw de lucht en dan pas weer de pellets. Zoals Ferrie aangaf op power 1 nauwelijks vlam boven het bakje en op Power 5 mag de vlam tot ongeveer 2/3 van de ruit komen en mogen de pellets dansen maar niet uit het bakje geblazen worden. Als de kachel goed brand krijg je na enkele uren stoken een lichte waas op de ruit die er met weinig moeite af moet kunnen vegen, dat is normaal. Heb je eenmaal de balans gevonden dan kun je voor elk soort pellets de tool opnieuw invullen en krijg je automatisch de nieuwe parameters die horen bij die nieuwe pellets. Mocht je vragen hebben of twijfel over de geleverde parameters neem dan gerust contact op, mijn mobiele nummer staat in het PB.




#7657 Informatie Over Parameters

Posted by GermWentink on 28 January 2023 - 05:39 PM

Je hebt zeker een drie knops display? die lijkt inderdaad op die van de julia next https://www.bluesoli...55/product/152/

Daarin staat het meeste wel beschreven. via de knop [-] kom je bij ut01 via de [Aan/uit] knop kun je bladeren naar ut04 Die vraagt om de code A9 die je via de [+] knop vasthouden og indrukken kunt ingeven. Als je me via een PB de waarde van PR06 geeft kan ik voor je een parameterlijst maken die per pelletsoort de juiste instellingen weergeeft. Reeds velen zijn je voorgegaan.  

 

 




#6628 Pelletkachel Als Hoofdverwarming

Posted by GermWentink on 28 January 2022 - 11:31 AM

Kijk daar doen we het voor!!!!




#6077 Julia Next Eco Stand Afstellen

Posted by Harlo on 25 October 2021 - 09:36 AM

De eco stand kun je verlagen door de pellet toevoer te verlagen Je loopt dan wel het risico dat de kachel uit gaat omdat het vuur dan te weinig warmte geeft Dan weer de pelllet toevoer iets verhogen.

Geen kachel met een te hoog vermogen voor de ruimte?




#8905 Julia Next Eco Stand Afstellen

Posted by Kamei on 08 May 2024 - 05:45 PM

@Germ onze pelletkachel is inmiddels omgebouwd naar continue aanvoer. Mooi stil. Alleen resoneert hij bij opstart op een geven moment heel erg een paar seconden. Pr05 stond op 1800rpm inmiddels verlaagd naar 1650rpm rookgas op 1750rpm. Enig advies? Alvast bedankt. Mvg Karsten.


#8817 Salderingsregel Zonnepanelen Wordt Niet Afgebouwd

Posted by Pelletkachelforum beheer on 13 February 2024 - 12:38 PM

Het besluit van het kabinet mbt de regel voor het afbouwen van de salderingsregeling wordt niet doorgezet.
Komende jaren is de saldering nog gewoon blijvend mogelijk!
 

Wat is de saldering regeling?


 
De salderingsregel voor zonnepanelen is een regeling die het financieel aantrekkelijker maakt voor huishoudens en kleine bedrijven in Nederland om te investeren in zonnepanelen. Deze regel maakt het mogelijk om de stroom die je met je zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, weg te strepen tegen de stroom die je van het net afneemt. Met andere woorden: voor elke kWh (kilowattuur) elektriciteit die je aan het net levert, mag je een kWh afnemen zonder daarvoor te betalen.
Hoe werkt de salderingsregel precies?

 


  • Opwekken van elektriciteit: Wanneer je zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan je op dat moment verbruikt, wordt de overtollige stroom teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

  • Salderen: Op je energierekening wordt de hoeveelheid energie die je hebt teruggeleverd verrekend met de energie die je hebt afgenomen van het net. Als je bijvoorbeeld 3.000 kWh hebt verbruikt en 2.500 kWh hebt teruggeleverd, dan betaal je alleen voor het netto verbruik van 500 kWh.

  • Terugleververgoeding: Als je meer elektriciteit teruglevert dan je van het net hebt afgenomen, ontvang je voor het overschot een terugleververgoeding van je energieleverancier. Deze vergoeding per kWh is vaak lager dan de prijs die je betaalt voor de afname van elektriciteit.

Toekomst van de salderingsregel:
De salderingsregel is in Nederland onderwerp van politieke discussie geweest, waarbij er plannen zijn geweest om deze regeling af te bouwen. Het idee was om de regeling vanaf 2023 geleidelijk af te schaffen, waarbij het voordeel van salderen elk jaar iets minder wordt tot het volledig verdwenen is in 2031. Dit zou betekenen dat huishoudens en bedrijven vanaf dat moment alleen nog een terugleververgoeding krijgen voor de stroom die ze terugleveren aan het net, wat de terugverdientijd van zonnepanelen kan verlengen.
Echter, de exacte details over de afbouw en de huidige status kunnen veranderen, afhankelijk van politieke besluitvorming en nieuwe regelgeving. Het is daarom raadzaam om de meest actuele informatie te raadplegen bij de Rijksoverheid of je energieleverancier voor de laatste stand van zaken omtrent de salderingsregel.




#8536 Instellingen Julia Next

Posted by GermWentink on 05 December 2023 - 03:41 PM

Geef even je naam door dan zoek ik in mijn administratie jouw parameters terug. Ik kan onder de naam Ramon niets vinden.




#8235 Qlima Viola 85 S-Line Parameterlijst / Installatie Menu

Posted by Joeri on 18 October 2023 - 05:23 AM

Erwin,
Kun je de parameters doorsturen of via deze weg delen?


#7980 Julia Next Eco Stand Afstellen

Posted by Ferrie on 27 March 2023 - 01:34 PM

De beweging doe je met luchttoevoer vanaf parameter pr18. pr18 werkt samen met pr6. pr22 werkt samen met pr10. 

Pellets hoog je op als deze vlam dooft en lucht verhoog je wanneer de pellets helemaal stil liggen en niet goed verbranden. Let op. De beweging hoeft niet uitbundig te zijn. Niet dat alle pellets polonaise lopen door de branderbak. Gevoel ;)

 

Het rookkanaal lijkt me oke omdat het eerder met andere pellets goed ging.




#7667 Mondena Pelletkachel Problemen Opgelost.

Posted by Joseppe on 31 January 2023 - 10:23 PM

Vandaag in het bezit gekomen van het telefoonnummer van een monteur die de Mondena pelletkachel perfect repareert.Wanneer u een kachel in het verleden omgeving Kerkrade heeft gekocht dan is hulp ver te zoeken. Bel daarvoor naar;
Harry 0625495145 hij zal u zeker verder helpen.


#7597 Julia Next Eco Stand Afstellen

Posted by GermWentink on 18 January 2023 - 09:59 AM

dag Eddy, Kijk maar in je PB mail!




#7364 Parameters Instellingen Julia Next Met Dakdoorvoor

Posted by GermWentink on 19 December 2022 - 08:12 PM

nog geen PB ontvangen!




#7273 Brommend Geluid Edilkamin

Posted by martien on 07 December 2022 - 07:50 PM

een ventilator hoor je altijd, maar hij zou niet moeten brommen, ik zou de verkoper eens bellen, lijkt mij.

 

 

 




#7129 Parameters Justfire Ps -16-03

Posted by GermWentink on 16 November 2022 - 06:17 PM

Indien de parameters voor de Justfire Ps  gepost worden wil ik wel een spreadsheet opsturen met een optimale pellet instelling. Velen gebruiken deze maatr ik heb zelf de parameters van de Justfire niet. 




#6281 Parameters Mondena Italia D12

Posted by Guest on 06 December 2021 - 08:46 AM

waarom parameters

parameters overal anders jan snel




#6213 Vraag Over Mijn Edilkamin Slide2 7Kw

Posted by Steenwijk on 23 November 2021 - 10:05 AM

Goedendag allemaal,

Heb vragen oven mijn nieuwe Slide2 7kw.

Vraag1:
Temperatuur regelen reageerd hij nauwlijks op.
Ik moet hem op 5 gr. zetten wil hij enigzins iets reageren..
Hij brand best hoog en arm..

Op de stand "standby" reageerd hij wel goed maar gaat de kachel geheel uit bij behalen temp. Dus moet hij na daling weer geheel opstarten.

Ik denk dat de pelletaanvoer te hoog staat t.o.v. de warmtevraag.
(Denk ik?)

In het servicemenu onder "pellet type' kun je high,medium,low kiezen.

Is dat de optie om de aanvoer langzamer te laten lopen, dus minder pellets?

Of is dat weer een andere instelling?

We zijn erg tevreden over de kachel alleen hij brand veel te hoog en ye warm.

Uitlaat temp zit rond de 200 gr.

Verkoper zegt dat dit normaal is...

Graag hulp.


#6157 Julia Next Ecostop

Posted by GermWentink on 10 November 2021 - 08:01 PM

Kan het zijn dat de kachel net voor het uitschakelen al een vrij hoge temperatuur heeft, zodat deze vrij lang moet afkoelen? Ik neem aan dat je stookt op stand Eco / On-1. Je kunt  dat uitlezen middels deze instructie:

 

Uitlaatgas temperatuur: De bereikte uitlaat gas temperatuur kan per vermogen stand (On 1-On 5) uitgelezen worden door Toets 2 vijf seconden ingedrukt te houden. Wisselend de uitlaatgas ventilator snelheid en de uitlaatgas temperatuur zullen in het display verschijnen. In de laagste stand (Eco of On 1) mag de uitlaatgas temperatuur niet onder de 80 °Celsius komen en in de hoogste stand (On 5) niet boven de 140 °Celsius.

 

Wil je dan de uitlaatgas ventilator snelheid en temperatuur uitlaatgas eens uitlezen en vermelden? Dan kunnen we eens kijken of deze hoog zijn. 