Nu is de ruimte nogal klein en de buitentemperatuur nog niet dermate laag waardoor de kachel op de eco stand de ruimte flink blijft opwarmen.
Is er een manier om de Eco stand te verlagen? Dan denk ik gelijk aan de pellettoevoer, is dat aan te passen?
Kan wel de parameters voor de Eco stand aanpassen (programma 18) en verlagen van de standaard 1800 naar 1500 etc. Maar ik meen dat dit alleen de ventilator aanpast? (Hoor hem bij aanpassing ook harder of zachter draaien)
Is dit wel aan te raden?
Alle hulp is welkom.
Dank
#2
Geplaatst op: 25 October 2021 - 09:36 AM
De eco stand kun je verlagen door de pellet toevoer te verlagen Je loopt dan wel het risico dat de kachel uit gaat omdat het vuur dan te weinig warmte geeft Dan weer de pelllet toevoer iets verhogen.
Geen kachel met een te hoog vermogen voor de ruimte?
#3
Geplaatst op: 02 November 2021 - 10:28 AM
1/0.8/1350/08
2/1.0/1600/18
3/1.3/1750/20
4 teststand, bijv 1.8/1920/28
5/2.0/2250/35
Afregeling gaat dus met het instellen van de PROGRXX parameters, en zodanig dat je een mooie vlam houdt zonder te snelle ruitaanslag
(stand 3 met hoogste kamerventilatorinstelling dat nog prettig 'aanhoort', en 1 met de laagste pellettoevoer en rookgastemp>100°, en 5 max pellettoevoer en rookgastemp<180° ).
Met mijn pellets (plospan) kom ik tot 2,3,4 en 6 kWh rendementen in de standen 1,2,3 en 5. Minder dan 2 in de eco stand lukt me niet.
Het spreekt vanzelf dat de instellingen in jouw situatie anders zullen zijn.
#4
Geplaatst op: 02 November 2021 - 10:52 AM
Voorpowerstand 2 neem je de opvolgende parameter, etc.
#5
Geplaatst op: 10 November 2021 - 10:06 AM
Want dan zal die instelling ook gelijk moeten staan lijkt mij.
Ik gebruik nu ook Plospan pellets.
#6
Geplaatst op: 10 November 2021 - 08:18 PM
De verhouding lucht / pellets is erg afhankelijk van de gebruikte soort pellets. Naaldhout, hardhout, bast, blank, bruin etc. Met het exacte gewicht van precies 1 liter (maatbeker) pellets kan ik voor je de verhouding aangeven. Ik gebruik daar een mooi spreadsheet voor, die de instellingen voor de Artel (Micro Nova software) genereerd. Dit doe ik progressief omdat 90% van de tijd de kachel in stand 1 draait, heb ik de stapjes tussen 1 en 2 klein, 2 en 3 al iets meer, 3 en 4 groot en van 4 naar 5 tot het maximum van 5. Hierdoor is de kachel bij laag power goed te regelen en kan deze toch het maximale vermogen geven bij 5. Dit zou ik ook voor jouw pellets kunnen aangeven doen op basis, van het juiste gewicht van 1 liter pellets.
Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning' met 500Ltr buffer PelletCV,
en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel!
Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!
#7
Geplaatst op: 11 November 2021 - 10:10 PM
#8
Geplaatst op: 11 November 2021 - 10:14 PM
" De uitlaat temp is 101graden, bij een uitlaatfan toerental van 1700rpm, de pellettoevoer is 800 en de kamerventilator op stand 20
Ik heb al wel gezien dat de pellettoevoer te hoog is.
Ik heb de ecostand van de kachel nu eerst ingesteld op de parameters die JeanD heeft geplaatst.
En ga dit eerst aanzien.
Ik heb de deur van de kamer naar hal/boven altijd half open, zodat de warmte niet alleen in de kamer blijft hangen."
#9
Geplaatst op: 12 November 2021 - 10:38 AM
heb je nog 1 liter pellets in een maatbeker kunnen wegen? Dat geeft wel een indicatie voor de instelling van de doorvoersnelheid van de pellets.
Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning' met 500Ltr buffer PelletCV,
en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel!
Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!
#10
Geplaatst op: 15 November 2021 - 10:30 AM
Zou je dat kunnen uitleggen, want ik wil het wel uitproberen.
#11
Geplaatst op: 15 November 2021 - 03:53 PM
Qua verbrandingswarmte zit er verschil tussen de diverse soorten pellets, Hardhout, Naaldhout, mets of zonder bast, witte , bruine etc. Omdat het soortelijk gewicht van een liter pellets verschillend is heb ik een spreadsheet gemaakt die voor de Artel en Ritium de basis instellingen voor lucht en pellettoevoer genereerd. Dit gebruiken diverse stokers al een aantal jaar. Je zou de verhoudingen ook voor de JuliaNext kunnen gebruiken.
[url=https://ibb.co/c2DFt1V][img]https://i.ibb.co/h2DWHyw/Screenshot-2021-11-15-16-41-08.png[/img][/url] [url=https://nl.imgbb.com/]upload movie online[/url]
Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning' met 500Ltr buffer PelletCV,
en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel!
Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!
#13
Geplaatst op: 16 November 2021 - 11:43 AM
in de bijlage een screenshot
Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning' met 500Ltr buffer PelletCV,
en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel!
Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!
#14
Geplaatst op: 16 November 2021 - 09:43 PM
Ik heb 100% naaldhout pellets van plospan.
#15
Geplaatst op: 17 November 2021 - 10:44 PM
Dank je, ik begrijp nu wat de bedoeling is, en de ruimte ventilator kan naar eigen inzicht ingesteld worden.
Ik heb 100% naaldhout pellets van plospan.
en..... wat weegt een liter van deze pellets?
Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning' met 500Ltr buffer PelletCV,
en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel!
Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!
#16 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 17 November 2021 - 11:48 PM
staat op zak 600-750g
meer vocht ook minder warmte
#17
Geplaatst op: 18 November 2021 - 09:07 AM
Dus dan kan ik nu gaan proberen hoe de kachel het doet op de bijpassende instellingen.
Wordt vervolgd.
#18
Geplaatst op: 19 November 2021 - 08:02 PM
De meeste pelletkachel zijn gemaakt voor een woning met 1 of geen verdieping (bungalow). Mijn leverancier vertelde dat daarom de verhouding lucht pellettoevoer van de meeste Italiaanse pelletkachels veel te royaal zijn. Dit had volgens hem ook te maken met de fabriek compensatie van het gebrek aan trek. Mijn woning heeft een rookgasafvoer van c.a. 7 mtr die van zichzelf al een behoorlijke trek heeft. Hij heeft destijds trek in hectopascal gemeten en aangegeven dat de lucht en pelletverhouding 40% naar beneden bijgesteld konden worde. In de praktijk werkt dat perfect. Zuinige stook en een mooi en rustig vlambeeld, nauwelijks aanslag. Daarvoor heb ik een spreadsheet gemaakt met regressief schema dwz minder pellets in de onderste standen en bijna het maximale in de laatste standen zie het schema voor de Artel. Andere stomkers gebruikjen dit ook al jaren en zijn bijzonder tevreden.
[url=https://ibb.co/NxMKMw8][img]https://i.ibb.co/Q94M4s2/Screenshot-40-40.png[/img][/url]
Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning' met 500Ltr buffer PelletCV,
en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel!
Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!
#19 Gast_Martin_*
Geplaatst op: 25 November 2021 - 06:50 PM
Misschien heb je iets aan de huidige instellingen van mijn julia 8kw kachel: (powerstand (1 is eco)/pellettoevoer/rookgasventilator/kamerventilator)
1/0.8/1350/08
2/1.0/1600/18
3/1.3/1750/20
4 teststand, bijv 1.8/1920/28
5/2.0/2250/35
Ik heb een vraag mbt deze settings.
Waarmee komen deze pelletaanvoer standen (0.8, 1.0, 1.3, etc) overeen in vergelijking tot de Julia next?
Aangezien de next andere waarden in de parameters heeft (bv 640, 900, 1120, etc)
Ik hoor het graag.
Mvg. Martin
#20 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 25 November 2021 - 11:54 PM
next continu draaiende pelletmotor
#21
Geplaatst op: 26 November 2021 - 04:07 PM
Bepalende factoren zijn:
* beperkte roetaanslag;
* niet teveel brandende pellets in bakje;
* redelijk constante vlam(hoogte);
* rookgastemp tussen 90 en 160 graden.
Handige uitgangspunten zijn:
* pw 1: laagste pellettoevoer;
* pw 3: kamerventilator nog net niet onaangenaam luid;
* pw 5: hoogste pellettoevoer.
Probleem bij laagste pellettoevoer is het aanhouden van een constante vlam, zodat je de toevoer evt moet ophogen, en opnieuw de ventilatoren moet afstellen. Probleem bij hoogste pellettoevoer is de hoge rookgastemp (en het loeien van de ventilatoren). dan zal de toevoer naar beneden moeten.
Het tunen van de beide ventilatoren bij een gegeven pellettoevoer is redelijk eenvoudig: kamerventilatorinstelling bepaalt mn de rookgastemp, en met de rookgasventilator kun je mn de vlamkarakteristiek instellen (een hogere instelling zorgt voor een snellere verbranding en daardoor ook een hogere rookgastemp).
Dus: eerst pellettoevoer vaststellen, vervolgens met de rookgasvent de juiste vlam bepalen en dan met de kamervent zoveel mogelijk warmte uit de rookgassen blazen (voor pw 3 doe ik het juist andersom ;-) vanwege beperking geluidsoverlast).
Gebruik evt een van de pw standen als testomgeving (bij mij is dat pw 4).
Allen succes gewenst met het tunen!
#22
Geplaatst op: 08 December 2022 - 05:24 PM
Het tunen van de juliaNext gaat mij nu aardig af, maar kom toch nog iets tegen waar ik nog geen oplossing voor heb.
Binnen de familiekring heeft er eentje ook een JuliaNext maar die geeft de melding "Serv" is niet vervelend maar je moet die melding van de servicebeurt wel kunnen resetten zonder tussenkomst van de installateur.
En daar ben ik dus nog niet achter, iemand een idee?
#23
Geplaatst op: 08 December 2022 - 09:58 PM
Adeo stuur me een PB en je krijgt de codes en de parameters .
Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning' met 500Ltr buffer PelletCV,
en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel!
Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!
#24
Geplaatst op: 12 December 2022 - 11:40 AM
#25
Geplaatst op: 27 December 2022 - 06:24 PM
Heb inmiddels mijn parameters voor de JuliaNext mede dankzij de hulp van Germ Wentink mooi op orde.
Glas blijft schoon gedurende een dag of 3, dan even met een nat doekje de witte aanslag verwijderen.
#26
Geplaatst op: 04 January 2023 - 03:52 PM
Kijk daar doe ik het voor Dank je voor de positieve feedback!
Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning' met 500Ltr buffer PelletCV,
en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel!
Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!
#27
Geplaatst op: 05 January 2023 - 09:05 AM
Ook hier veel profijt gehad van de hulp van Germ Wentink betreft het instellen van de Artel MeNext door middel van zijn handige tool!
Ons pelletkacheltje is een MeNext van Artel bouwjaar 2022-10
#28
Geplaatst op: 06 January 2023 - 12:43 PM
Gerrit jij ook bedankt voor je positieve feedback, fijn om te horen dat de tool het goed doet. Maar ook ik leer van jullie ervaringen en kan dan ook weer beter insdchatten wat de juiste parametyers zijn bij de gewenste situatie.
Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning' met 500Ltr buffer PelletCV,
en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel!
Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!
#29 Gast_Kemmo_*
Geplaatst op: 17 January 2023 - 12:39 PM
Tevens kan ik niet in forums komen of je een PM sturen krijg de melding [#103139
Alvast dank.
#30