Ik heb een Punto Fuoco Prezzemolo pelletkachel welke ik graag verder zou willen optimaliseren. Het betreft:

– Punto Fuoco Prezzemolo 7.5 kW

– Besturing micro nova Mod N100

– 6 knops display met 2x display

 

Er is weinig te vinden over de geavanceerde settings van deze unit. Ik ben er inmiddels achter dat het wachtwoord A9 is en daarnaast lijken de mogelijkheden qua settings erg veel om de Montraux (model 6,8,12) settings waar ik wel de geavanceerde settings met benaming van kon vinden. Echteer zijn de settings compleet anders. Hierbij kan ik niet per stand (1-5) optimaliseren lijkt het, maar alleen aangeven wat de waardes moeten zijn voor de minimale (stand 1) en maximale (stand 5) waardes. 

 

Helaas ben ik de standaard waardes kwijt geraakt omdat na het laden van een databank (o1-o5) de settings al overschreven waren. Ik dacht dit alleen het invoeren van een code was om zo de parameters in te kunnen zien. Huidig draait de kachel wel weer door 1 van deze databanken te kiezen, maar in mijn ogen niet optimaal. 

 

De pellets die ik huidig gebruik:

– HS Timber

– Dichtheid: 600<BD<750 kg per m3

– Naaldhout

 

Omdat ik huidig aan bijna alle parameters zou kunnen twijfelen zou ik dus eigenlijk opnieuw moeten beginnen. Idee zou zijn om met de hoogste stand te beginnen om later de lagere stand te optimaliseren, waardoor alles daar tussen automatisch ingesteld wordt.

 

Wat ik huidig maar ook voorheen veel zag is dat binnen 1 dag stoken er rondom de verbrandingskamer al heel erg veel as lag en ook het raampje snel zwart werd: verbranding niet goed. Ook lijkt het er op dat de as niet volledig verbrand is ik zie namelijk ook vaak met name bij het laden een paar hete as spetters omhoog springen. 

 

 De smoke temperature zit gemiddeld rond de 170 graden. Is dat vrij hoog of normaal?

 

Is er ergens een goede handleiding om dit juiste af te stellen? Heeft iemand tips etc.

welk rookgaskanaal ook belangrijk

We hebben de openhaard omgebouwd en deze pelletkachel er in geplaatst. Hierdoor is door de bestaande afvoer een nieuwe dubbele wandige rvs buis geplaatst. Deze loopt dus van de beneden verdieping door naar het pannendak op de eerste verdieping.

Huidige parameters:

Parameter Omschrijving huidig 1 Maximale tijd ontstekingscyclus 18 2 Starttijd 5 3 Tijd tussen twee reinigingen van de vuurhaard 45 4 Tijd reductiemotor wormschroef AAN in de ontstekingsfase 3.4 5 Tijd reductiemotor wormschroef AAN in de startfase 4.6 6 Tijd reductiemotor wormschroef AAN in de werkfase met vermogen 1 2.5 7 Tijd reductiemotor wormschroef AAN in de werkfase met vermogen 5 4.2 8 Snelheid rookgasafzuiging in de reinigingsfase van de vuurhaar 2200 9 Tijd reductiemotor wormschroef AAN in de reinigingsfase 3.2 10 Uitschakelgrens rookgasafzuiger (in de uitdovingsfase) 60 11 Vertraging alarmen 30 12 Duur reiniging vuurhaard 30 13 Minimumtemperatuur van de rookgassen om de ketel ingeschakeld te achten 50 14 Maximumtemperatuur van de rookgassen 190 15 Temperatuurgrens rookgassen om de wisselaars in te schakelen 65 16 Snelheid rookgasafzuiging in de ontstekingsfase 1700 17 Snelheid rookgasafzuiging in de startfase 1900 18 Snelheid rookgasafzuiging in de werkfase met vermogen 1 1000 19 Snelheid rookgasafzuiging in de werkfase met vermogen 5 1400 20 Snelheid motor warmtewisselaar 1 in de werkfase met vermogen 1 160 21 Snelheid motor warmtewisselaar 1 in de werkfase met vermogen 5 220

 

Parameter Omschrijving huidig
1 Maximale tijd ontstekingscyclus: 18
2 Starttijd: 5
3 Tijd tussen twee reinigingen van de vuurhaard: 45
4 Tijd reductiemotor wormschroef AAN in de ontstekingsfase: 3.4
5 Tijd reductiemotor wormschroef AAN in de startfase: 4.6
6 Tijd reductiemotor wormschroef AAN in de werkfase met vermogen 1: 2.5
7 Tijd reductiemotor wormschroef AAN in de werkfase met vermogen 5: 4.2
8 Snelheid rookgasafzuiging in de reinigingsfase van de vuurhaar: 2200
9 Tijd reductiemotor wormschroef AAN in de reinigingsfase: 3.2
10 Uitschakelgrens rookgasafzuiger (in de uitdovingsfase): 60
11 Vertraging alarmen: 30
12 Duur reiniging vuurhaard: 30
13 Minimumtemperatuur van de rookgassen om de ketel ingeschakeld te achten: 50
14 Maximumtemperatuur van de rookgassen: 190
15 Temperatuurgrens rookgassen om de wisselaars in te schakelen: 65
16 Snelheid rookgasafzuiging in de ontstekingsfase: 1700
17 Snelheid rookgasafzuiging in de startfase: 1900
18 Snelheid rookgasafzuiging in de werkfase met vermogen 1: 1000
19 Snelheid rookgasafzuiging in de werkfase met vermogen 5: 1400
20 Snelheid motor warmtewisselaar 1 in de werkfase met vermogen 1: 160
21 Snelheid motor warmtewisselaar 1 in de werkfase met vermogen 5: 220
 

 

Ik heb een Punto Fuoco Prezzemolo pelletkachel welke ik graag verder zou willen optimaliseren. Het betreft:

– Punto Fuoco Prezzemolo 7.5 kW

– Besturing micro nova Mod N100

– 6 knops display met 2x display

 

Er is weinig te vinden over de geavanceerde settings van deze unit. Ik ben er inmiddels achter dat het wachtwoord A9 is en daarnaast lijken de mogelijkheden qua settings erg veel om de Montraux (model 6,8,12) settings waar ik wel de geavanceerde settings met benaming van kon vinden. Echteer zijn de settings compleet anders. Hierbij kan ik niet per stand (1-5) optimaliseren lijkt het, maar alleen aangeven wat de waardes moeten zijn voor de minimale (stand 1) en maximale (stand 5) waardes. 

 

Helaas ben ik de standaard waardes kwijt geraakt omdat na het laden van een databank (o1-o5) de settings al overschreven waren. Ik dacht dit alleen het invoeren van een code was om zo de parameters in te kunnen zien. Huidig draait de kachel wel weer door 1 van deze databanken te kiezen, maar in mijn ogen niet optimaal. 

 

De pellets die ik huidig gebruik:

– HS Timber

– Dichtheid: 600<BD<750 kg per m3

– Naaldhout

 

Omdat ik huidig aan bijna alle parameters zou kunnen twijfelen zou ik dus eigenlijk opnieuw moeten beginnen. Idee zou zijn om met de hoogste stand te beginnen om later de lagere stand te optimaliseren, waardoor alles daar tussen automatisch ingesteld wordt.

 

Wat ik huidig maar ook voorheen veel zag is dat binnen 1 dag stoken er rondom de verbrandingskamer al heel erg veel as lag en ook het raampje snel zwart werd: verbranding niet goed. Ook lijkt het er op dat de as niet volledig verbrand is ik zie namelijk ook vaak met name bij het laden een paar hete as spetters omhoog springen. 

 

 De smoke temperature zit gemiddeld rond de 170 graden. Is dat vrij hoog of normaal?

 

Is er ergens een goede handleiding om dit juiste af te stellen? Heeft iemand tips etc.

 

andere pellets ook veel as en raampje snel zwart ?

andere databanken testen

Je hebt een PB van mij gekregen!

Het Pelletkachelforum is een interactief platform bedoeld voor consumenten, dealers, en installateurs van pelletkachels. Het forum biedt een breed scala aan onderwerpen en gedetailleerde uitleg over pelletkachels en hun toebehoren. Deze onderwerpen omvatten technische aspecten, onderhoud, en algemene discussies gerelateerd aan pelletkachels en hun gebruik.

Doelgroep en inhoud:

Het forum richt zich op een breed publiek, variërend van alledaagse gebruikers tot professionals in de sector. Gebruikers kunnen hier informatie vinden die relevant is voor zowel huis-, tuin- en interieurtoepassingen. Dit maakt het een waardevolle bron voor iedereen die geïnteresseerd is in pelletkachels, of het nu gaat om aankoop, installatie, of onderhoud​.

Technische discussies:

Een belangrijk aspect van het forum is de focus op de technische details van pelletkachels. Pelletkachels, die werken op pellets – houtstaafjes met een cilindrische vorm – zijn in wezen elektronische kachels die worden aangestuurd door verschillende parameters. Deze parameters zijn cruciaal voor het bereiken van een hoog rendement en lage uitstoot. Het forum biedt gedetailleerde discussies over deze parameters, wat helpt bij het begrijpen en optimaliseren van het gebruik van de kachel.

Interactieve community:

Het forum stimuleert interactie en discussie onder de leden. Met een verscheidenheid aan onderwerpen, van algemene vragen over pelletkachels tot specifieke technische problemen, biedt het platform een ruimte voor gebruikers om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en advies te krijgen van andere enthousiastelingen en professionals. Dit aspect van gemeenschapsbouw is een belangrijke kracht van het forum.

Informatie over leveranciers:

Voor gebruikers die op zoek zijn naar leveranciers van pelletkachels in Nederland, biedt het forum een speciaal subforum. Dit subforum bevat informatie over verschillende leveranciers, wat gebruikers helpt bij het maken van geïnformeerde beslissingen bij de aanschaf van een pelletkachel.

Waterdamphaarden: sfeer zonder vuur, perfect naast je pelletkachel

Groot inkopen, slim verkopen: de kracht van aanbod in grote aantallen

Brandstofprijzen blijven stijgen, maar pellets volgen een ander pad