Forum

Merken

Leveranciers

Ervaringen

petsgifts
Trotse sponsor van het pelletkachelforum
Bedder.nl
Beste Hoog/Laag boxsprings van Nederland

Pelletkachelforum

  1. Pelletkachels
  2. Pelletkachel onderhoud
  3. Pelletkachel rookkanaal
  4. En meer…

Pelletkachelmerken

  1. Pelletkachel merken
  2. Ervaringen met merken
  3. Pelletkachel modellen
  4. En meer…

Pelletkachel Leveranciers

  1. Pelletkachel leveranciers
  2. Ervaringen
  3. Pelletkachel modellen
  4. En meer…

Ervaringen

  1. Ervaringen met merken
  2. Ervaringen leveranciers
  3. Ervaringen met instellingen
  4. En meer…
of Registreren om berichten en onderwerpen te maken.

Rookgas Temperatuur Te Hoog

VorigePagina 2 van 3Volgende

Vermogen kachel te laag voor de ruimte Kan het amper 22 gr krijgen?

22 gr bij 10 gr buiten is 15 gr bij vorst

slechte isolatie en hoge rookgas temp normaal

 

We hebben een 8kw kachel, de ruimte is ongeveer 135m3 dus dat zou makkelijk moeten kunnen. Ook is het huis goed geisoleerd, de reden dat het niet warmer wordt dan 22 graden is omdat de kachel na een paar minuten op p4 of p5 dus terugschakelt naar p1 en op zn laagste vermogen gaat branden, totdat de rookgas temp weer iets gedaald is. Dan gaat hij weer heel even naar p4 om vervolgens weer in de beveiliging te schieten.

Ik heb niet veel verstand van pelletkachels maar 8kw zou echt ruim voldoende moeten zijn voor deze ruimte. De installateur heeft ook aangegeven dat de kachel in theorie constant op p5 zou moeten kunnen branden. Aankomende week ga ik contact zoeken met de fabrikant

We hebben een 8kw kachel, de ruimte is ongeveer 135m3 dus dat zou makkelijk moeten kunnen. Ook is het huis goed geisoleerd, de reden dat het niet warmer wordt dan 22 graden is omdat de kachel na een paar minuten op p4 of p5 dus terugschakelt naar p1 en op zn laagste vermogen gaat branden, totdat de rookgas temp weer iets gedaald is. Dan gaat hij weer heel even naar p4 om vervolgens weer in de beveiliging te schieten.

Ik heb niet veel verstand van pelletkachels maar 8kw zou echt ruim voldoende moeten zijn voor deze ruimte. De installateur heeft ook aangegeven dat de kachel in theorie constant op p5 zou moeten kunnen branden. Aankomende week ga ik contact zoeken met de fabrikant

als te koud is thuis in toonzaal van verkoper gaan camperen.

probleem zal rap opgelost zijn. 😀

Ik denk dat het je sensor is (rookgas). Heb een Duroflame Carré, had daar een soort gelijk issue mee gehad. Waarschijnlijk meet de sensor een te hoge rookgas temp en schakelt hij daardoor terug. Als kachel in lage stand brand heb je vaak ook eerder een wat viezig ruitje. Is je branderbakje wel schoon na uitzetten? Of blijft daar veel as in achter? Ik zou even direct met Duroflame schakelen mbt de sensor.

sensor te diep in uitlaat

Bijna elke pelletkachel word gestuurd, op inwendige rookgas temperaturen

als voorbeeld:

stand 1 maximale rookgastemp 150C°

stand 5 maximaal rookgas temp 200C°

 

Als de temperatuur bereikt word, bouwt de pelletkachel de pellet toevoer automatisch af.

De snelheid van de rookgas ventilator verlagen, minder snel buiten, hoger rendement, lagere rookgas temperatuur. (roetvorming = luchttoevoer te laag)

De snelheid van de rookgasventilator verhogen, snellere verbranding, hogere temperatuur rookgas  (bruine aanslag op glas= luchttoevoer te hoog)

 

Snelheid van de  ruimtelucht ventilator verhogen, meer rendement, koelende luchtmassa groter, meer warmte uit het toestel. = langer branden in hoger vermogen.

 

 

Dag, nu ik terug ben van vakantie   :rolleyes:  lees ik dit allemaal. Alles op een rijtje gezet denk ik dat:
1) het rookgas kanaal prima in orde is.  100mm van plafond tot aan nok is voldoende voor goede trek.

2) pellets van pure power / pefin  100% naaldhout is perfect

3) Klapperen komt ook voor bij teveel te heftige verbranding (lucht  / pellet mengsel) in combinatie met rookgastoerental en trek.

    De meeste pelletkachels hebben na installatie nog veel betere afstelling nodig. Het is dus normaal dat het nog direct goed gebalanceerd is.

4) De rookgas sensor doet het blijkbaar maar de rookgas wordt snel heet, dat is hetr echte probleem. Zou inj eerste instantie niet direct twijfelen aan de techniek van de kachel.

 

Stappen naar de oplossing:

meet bij P1 de rookgastemperatuur voor het uitschakelen of net na

Verlaag de rookgassnelheid bij P1 eens met 30-40%  (Schrijf eerste de basis waarden op)

en verlaag de pellet toevoer ook met 30-40% (Schrijf eerste de basis waarden op)

Bij minder toerentalrookgas dan hoort ook het aantal pellets per tijd aangepast te worden

Meet dan bij p1 de rookgastemperatuur opnieuw.

 

De kachel zal veel rustiger branden en vandaaruit beter in te regelen zijn.

 

Hoi Allen,

Ik hoop hier wat advies in te winnen omtrent mijn nieuwe duroflame batavia kachel. Deze is afgelopen week geïnstalleerd, mooie kachel om te zien en daar dus ook erg tevreden over. Echter loop ik tegen het volgende probleem aan:

De kachel blijft op de een of andere manier constant terugschakelen qua vermogenstand omdat de rookgas temperatuur te hoog wordt. Dit gebeurd in stand 5(de hoogste), maar ook in 4 en 3. Vanavond kreeg de kachel het niet warmer dan 22 graden in huis omdat hij elke keer na een aantal minuten terugschakeld naar p1. Ik check de rookgastemperatuur regelmatig in het menu en hij is in stand 3 eigenlijk altijd boven of rond de 190 graden. Soms boven de 200. Gisteravond leek het wat beter te gaan, maar vanavond dus niet. Leverancier heeft me aangeraden om de ruimteventilator met 10 procent te verhogen(dus meer geluid terwijl ik hem juist ook heb aangeschaft omdat hij relatief stil zou zijn) en de rookgasventilator met 10 procent te verlagen. Dit lijkt tot nu toe nog geen effect te hebben.

De kachel heeft theoretisch 8kw aan vermogen alleen die kan ik op deze manier dus maar enkele minuten benutten, daarna schakelt hij terug naar zn laagste stand (2kw).

Ik stook nu nog naaldhout premium pure power pellets, meegeleverd en geadviseerd door Duroflame, daar zou het dus niet aan moeten liggen? Ik heb hier nog een halve zak van liggen, daarna ga ik Pelfin pellets proberen, maar ik vraag me af of dit verschil gaat maken.
Het rookkanaal is geheel nieuw aangelegd en gaat rechtomhoog tot aan de nok van het huis( 2 verdiepingen totaal circa 9/10meter met op zolder 2x 45 bocht). Vanaf de eerste verdieping dubbelwandig.

Daarnaast merk ik dat het ruitje erg snel vies wordt, na een uur of anderhalf is er een grijze waas te zien die alleen maar erger wordt. Ik maak hem elke dag schoon met vochtig keukenpapier en dat papier is dan ook echt pikzwart.

Wat me verder opvalt is dat de kachel soms echt aan het klapperen is, het lijkt wel alsof hij helemaal begint te resoneren. Komt dit misschien door teveel trek? En kan dat misschien ook de oorzaak zijn van de hoge rookgas temperatuur?

Ik hoor graag jullie advies. Ik heb eventueel een filmpje van het klapperen, maar weet niet zo goed hoe ik deze moet plaatsen.

 

Ik had een soortgelijk issue. Nu ik de Batavia (8kW) parameters heb aangepast loopt en verwarmt ie als een zonnetje. Pellettoevoer op -50% (!) gezet, rookgasventilator op -20% en ventilator die de lucht uitblaast op +10%. Op standje 2 of 3 brandt de kachel mooi en zuinig en het is lekker warm (21,5, makkie). De kachel is aangesloten op een bestaand rookkanaal. Mijn indruk is dat er te veel trek was, waardoor de kachel gejaagd aan het branden was en veel pellets gebruikte. Het maximaal verlagen van de pellettoevoer werkte trouwens het beste. De kachel brandt nu ook heel ‘schoon’. Nauwelijks roet op de ruit.

VorigePagina 2 van 3Volgende

Het Pelletkachelforum is een interactief platform bedoeld voor consumenten, dealers, en installateurs van pelletkachels. Het forum biedt een breed scala aan onderwerpen en gedetailleerde uitleg over pelletkachels en hun toebehoren. Deze onderwerpen omvatten technische aspecten, onderhoud, en algemene discussies gerelateerd aan pelletkachels en hun gebruik.

Doelgroep en inhoud:

Het forum richt zich op een breed publiek, variërend van alledaagse gebruikers tot professionals in de sector. Gebruikers kunnen hier informatie vinden die relevant is voor zowel huis-, tuin- en interieurtoepassingen. Dit maakt het een waardevolle bron voor iedereen die geïnteresseerd is in pelletkachels, of het nu gaat om aankoop, installatie, of onderhoud​.

Technische discussies:

Een belangrijk aspect van het forum is de focus op de technische details van pelletkachels. Pelletkachels, die werken op pellets – houtstaafjes met een cilindrische vorm – zijn in wezen elektronische kachels die worden aangestuurd door verschillende parameters. Deze parameters zijn cruciaal voor het bereiken van een hoog rendement en lage uitstoot. Het forum biedt gedetailleerde discussies over deze parameters, wat helpt bij het begrijpen en optimaliseren van het gebruik van de kachel.

Interactieve community:

Het forum stimuleert interactie en discussie onder de leden. Met een verscheidenheid aan onderwerpen, van algemene vragen over pelletkachels tot specifieke technische problemen, biedt het platform een ruimte voor gebruikers om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en advies te krijgen van andere enthousiastelingen en professionals. Dit aspect van gemeenschapsbouw is een belangrijke kracht van het forum.

Informatie over leveranciers:

Voor gebruikers die op zoek zijn naar leveranciers van pelletkachels in Nederland, biedt het forum een speciaal subforum. Dit subforum bevat informatie over verschillende leveranciers, wat gebruikers helpt bij het maken van geïnformeerde beslissingen bij de aanschaf van een pelletkachel.

Waterdamphaarden: sfeer zonder vuur, perfect naast je pelletkachel

Groot inkopen, slim verkopen: de kracht van aanbod in grote aantallen

Brandstofprijzen blijven stijgen, maar pellets volgen een ander pad