Beste mensen, wij hebben sinds juli een pelletcv van Ecospar. Hij is geïnstalleerd en deed het de eerste 7 weken prima. Nu hebben wij steeds een storing. Hij geeft Safety-thermal (alarm 7). We weten niet zo goed wat we moeten doen om het te verhelpen. We maken de kachel regelmatig (om de dag) schoon. Heeft iemand tips, of weet iemand een bedrijf die dit merk voert. De kachel is door een installateur geinstalleerd/aangesloten alleen hij is verder niet bekend met dit merk.
Iemand Ervaring Met Ecospar-Alba?
#1
Geplaatst op: 20 December 2014 - 11:41 AM
#2
Geplaatst op: 20 December 2014 - 06:04 PM
Deze mag dicht, ik heb hem per ongeluk twee keer geopend....
#3 Gast_dirk baarens 0610682517_*
Geplaatst op: 18 February 2015 - 11:13 AM
hoi ik had dezelfde storing met de Auriga na veel zoeken kwam ik erachter dat het de druksensor is bij mij was het een verstopt pijpje van
de asruimte onderin waar het slangetje op zit van de druksensor gr dirk
#4 Gast_dirk baarens_*
Geplaatst op: 17 May 2016 - 03:01 PM
achterin de kachel zit een drukschakelaar met slangetije dit zit verstopt dus kachel schoonmaken.
#5 Gast_Simone_*
Geplaatst op: 02 November 2016 - 12:25 PM
#6 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 06 January 2017 - 02:46 PM
Beste mensen, wij hebben sinds juli een pelletcv van Ecospar. Hij is geïnstalleerd en deed het de eerste 7 weken prima. Nu hebben wij steeds een storing. Hij geeft Safety-thermal (alarm 7). We weten niet zo goed wat we moeten doen om het te verhelpen. We maken de kachel regelmatig (om de dag) schoon. Heeft iemand tips, of weet iemand een bedrijf die dit merk voert. De kachel is door een installateur geinstalleerd/aangesloten alleen hij is verder niet bekend met dit merk.
Ik heb ook een pallet kachel ecospar, hij geeft storing pallet. Hij krijgtgeen korrels. Als ik zelf korrels in het bakje gooi , gaat ie aan. Maar komen geen pallet korrels bij. Heeft dat met de instelling te maken?
het kan zijn dat het wormwiel vast zit, daarvoor moet men alle pellets eruit halen em onderin goed schoonmaken daar waar het wormwiel zit of als men een stalen afvoerpijp heeft kan er water of vuil in zitten
#7 Gast_piotro_*
Geplaatst op: 06 January 2017 - 02:47 PM
Beste mensen, wij hebben sinds juli een pelletcv van Ecospar. Hij is geïnstalleerd en deed het de eerste 7 weken prima. Nu hebben wij steeds een storing. Hij geeft Safety-thermal (alarm 7). We weten niet zo goed wat we moeten doen om het te verhelpen. We maken de kachel regelmatig (om de dag) schoon. Heeft iemand tips, of weet iemand een bedrijf die dit merk voert. De kachel is door een installateur geinstalleerd/aangesloten alleen hij is verder niet bekend met dit merk.
waar staat alarm 7 voor? dat is terug te vinden in de handleiding.
#8 Gast_piotro_*
Geplaatst op: 06 January 2017 - 02:48 PM
waar staat alarm 7 voor? dat is terug te vinden in de handleiding.