8 replies to this topic

#1 Gast_Gilbert_*

Gast_Gilbert_*
  • Guests

Geplaatst op: 23 January 2024 - 09:50 PM

Zijn er meer onder jullie die bij bepaalde windkracht of richting een rooklucht in huis krijgen? Ik denk dat de wind de rookgassen terug drukt, en zo via de gaatjes boven de door in de kamer komen.
Hebben jullie dit ook?
Is dit te ondervangen?

#2 Gast_Gast _*

Gast_Gast _*
  • Guests

Geplaatst op: 23 January 2024 - 11:30 PM

afvoer boven nok geen probleem

gevelafvoer goede CO meter naast kachel

 



#3 Gast_Gilbert_*

Gast_Gilbert_*
  • Guests

Geplaatst op: 24 January 2024 - 07:35 AM

Ik heb ongeveer 5,5 meter 80mm buis, tot een halve meter boven m'n dakgoot. Gaat verlenging dan veel verschil maken? Ik wilde zo kort mogelijk houden om condens te voorkomen

#4 Gast_Gast _*

Gast_Gast _*
  • Guests

Geplaatst op: 24 January 2024 - 10:46 AM

enkelwandig of dubbelwandig



#5 Gast_Gilbert_*

Gast_Gilbert_*
  • Guests

Geplaatst op: 24 January 2024 - 01:15 PM

Eerste 2,5 meter enkelwandig, de rest geïsoleerd

#6 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 421 Posts:
  • LocationWenum Wiesel

Geplaatst op: 25 January 2024 - 08:43 AM

Met dubbelwandige pijp krijg je geen condens. Als het rookgaskanaal niet boven de nok komt heb je bij harde wind altijd last van: of dichtslaan of van vacuüm trekken. Boven de nok met een trekkap om valwind te voorkomen is altijd het beste.


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 


#7 Gast_Gilbert_*

Gast_Gilbert_*
  • Guests

Geplaatst op: 26 January 2024 - 09:14 AM

Dus het is verstandig om en een meter 80mm dubbelwandig bovenop te zetten?
Is er een maximale lengte voor 80mm op een pelletkachel?

#8 Gast_Vincent_*

Gast_Vincent_*
  • Guests

Geplaatst op: 26 January 2024 - 12:10 PM

Max lengte is 5000mm voor 80mm.
Zelf heb ik ook een menext en bij mij is het geen echte rooklucht maar meer een soort pizzaoven lucht. Misschien hoort het bij deze kachel.
Ik heb 5m kanaal tot boven de nok.

#9 Gast_Gast _*

Gast_Gast _*
  • Guests

Geplaatst op: 26 January 2024 - 03:32 PM

vanaf 6m 100mm zonder bochten 6.5m geen probleem





Reageer op dit onderwerp



  