Weet iemand hoe ik de rookgasventilator beter kan afstellen? Hij draait nu standaard op 1700 of 1800 toeren in alle standen. Ik heb het gevoel dat ik een goede natuurlijke trek heb, de vlam voelt opgejaagd en snel bewegend.
Hoe zou een goede vlam eruit moeten zien? En waar moet ik op letten bij het veranderen van de toeren?
Groet,
Harm
#2
Geplaatst op: 06 December 2023 - 09:39 AM
Dag Harm,
Welkom op dit leuke forum. De meeste pelletkachel gebruikers stellen de vlam en het functioneren van de kachel met de zogenaamde E-tool. Die kan ik ook voor jou instellen, maar dan moet je even via een PB de volgende antwoorden sturen. Welk merk type pelletkachel, De waarden van PR06 en PR18, beschrijving van je rookgaskanaal, is de kachel hoofd- / bijverwarming, en het gewicht van heel precies 1 liter pellets. Als ik de antwoorden heb krijg een link naar jouw E-tool terug.
Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning' met 500Ltr buffer PelletCV,
en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel!
Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!
#3
Gast_Harm_*
Geplaatst op: 07 December 2023 - 09:27 AM
Goedemorgen Germ,
Het lukt mij niet om een account te maken en een pb de sturen. Ik krijg namelijk geen verificatiemail, ook niet in de spam box.
Ik ben benieuwd naar de E-tool. Ik heb een Qlima Delfina pelletkachel. De waarde van PR06 is 1,5. De waarde van PR18 is 1700.
Mijn rookgaskanaal is 6 meter lang recht naar boven door het dak van het huis. 20 cm vanaf het dak naar beneden heeft het kanaal een kleine 45 graden bocht zodat die dichter bij de muur zit. Voor de rest is het recht.
De kachel is hoofdverwarming voor de keuken en woonkamer. Het gewicht van 1 liter pellets is 720 gram. Ik gebruik Ten Damme naaldhout pellets.
#4
Geplaatst op: 10 December 2023 - 04:02 PM
Dag Harm.
Bedankt voor je bericht ik ben er al mee aan de slag gegaan, maar kom bij het berekenen er nog niet helemaal uit. De Qlima Delfina is afwijkend met de standaard instellingen die ik reeds heb voor alle andere merken. Hoeveel kw is jouw pelletkachel? De Delfina 90 III M-line heeft " Heat output (nominal) kW, 9" maar dat klopt niet met de parameters die je doorgeeft. Weet je zeker dat PR18 1700 is?
mvg Germ
Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning' met 500Ltr buffer PelletCV,
en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel!
Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!
#5
Geplaatst op: 10 December 2023 - 06:18 PM
Dag Germ,
Dat is inderdaad de kachel waar het om gaat. De leverancier heeft hem reeds gereset naar fabrieksinstellingen en daarbij aangegeven dat ze de instellingen van de Qlima Fiorina erop gezet hebben...
Zowel de Delfina als de Fiorina hebben 9 kw.
Het klopt dat PR18 met die fabrieksinstellingen 1700 is. Wellicht dat het anders zou moeten zijn? Maar dat weet ik niet. Ik heb daar niet genoeg kennis voor van de kachel.
Groet,
Harm
#6
Gast_Henri_*
Geplaatst op: 12 April 2025 - 08:36 PM
Dag Harm.
Bedankt voor je bericht ik ben er al mee aan de slag gegaan, maar kom bij het berekenen er nog niet helemaal uit. De Qlima Delfina is afwijkend met de standaard instellingen die ik reeds heb voor alle andere merken. Hoeveel kw is jouw pelletkachel? De Delfina 90 III M-line heeft " Heat output (nominal) kW, 9" maar dat klopt niet met de parameters die je doorgeeft. Weet je zeker dat PR18 1700 is?
mvg Germ
Hallo Germ,
Lukt mij ook niet om account aan te maken. Zou je voor mij ook een berekening kunnen maken?
Gaat om een Duraflame Rembrand T2
Rookkanaal is 80mm x 6m
Pellets zijn van Gamma.
Wat heb je nog meer nodig?
Groet, Henri.
#7
Gast_Gast _*
Geplaatst op: 12 April 2025 - 11:16 PM
De waarden van PR06 en PR18, beschrijving van je rookgaskanaal, is de kachel hoofd- / bijverwarming, en het gewicht van heel precies 1 liter pellets.
#8
Gast_Gast _*
Geplaatst op: 13 April 2025 - 05:29 PM
Rookkanaal is een dubbelwandige 80mm alu flexibele buis in bestaande kanaal. T-stuk aangesloten op kachel. Normale kap (geen trekkap). Totale lengte 6meter
Duroflame Rembrand T2 parameters:
PR 6 is 0 (%vijzelmotor correctie factor)
PR 18 is 225 (%rookgasventilator snelheid vermogensstand 5)
Is bijverwarming (normaal CV in woonkamer en pelletkachel om een keer extra te verwarmen)
#9
Gast_Henri_*
Geplaatst op: 13 April 2025 - 05:36 PM
Mocht je voor PR6,18 waarden nodig hebben, dan graag even de omschrijving van deze parameters. zoek ik voor de T2 even de juiste erbij.
#10
Gast_Henri_*
Geplaatst op: 13 April 2025 - 05:37 PM
Pellets: 707gram voor 1 liter
Rookkanaal is een dubbelwandige 80mm alu flexibele buis in bestaande kanaal. T-stuk aangesloten op kachel. Normale kap (geen trekkap). Totale lengte 6meter
Duroflame Rembrand T2 parameters:
PR 6 is 0 (%vijzelmotor correctie factor)
PR 18 is 225 (%rookgasventilator snelheid vermogensstand 5)
Is bijverwarming (normaal CV in woonkamer en pelletkachel om een keer extra te verwarmen)
#11
Gast_Henri_*
Geplaatst op: 14 April 2025 - 08:26 PM
mvg Germ
Hoi Germ. Probeer het even zo:
Pellets: 707gram voor 1 liter
Rookkanaal is een dubbelwandige 80mm alu flexibele buis in bestaande kanaal. T-stuk aangesloten op kachel. Normale kap (geen trekkap). Totale lengte 6meter
Duroflame Rembrand T2 parameters:
PR 6 is 0 (%vijzelmotor correctie factor)
PR 18 is 225 (%rookgasventilator snelheid vermogensstand 5)
Is bijverwarming (normaal CV in woonkamer en pelletkachel om een keer extra te verwarmen)
Misschien dat het bij de T2 andere parameters zijn. Graag dan de omschrijving en zoek ik de goede erbij.
Gr. Henri.