Wij hebben sinds vrijdag een Nara plus pelletkachel. Het lukt ons niet om handmatig de temperatuur omlaag te krijgen. Hij blijft maar doorbranden met als gevolg dat het bloedheet wordt. Ik ben in de veronderstelling dat het mogelijk moet zijn dat de kachel in een soort van spaarstand gaat als het te warm wordt en weer aanslaat als de temperatuur te laag wordt. De standby stand doet dit ook niet. Hij gaat wel uit maar gaat vervolgens niet weer aan. Ik heb er nu een programma ingezet voor de hele dag, maar dit is niet de oplossing omdat ik nu dus ook niet handmatig kan bijstellen. Heeft iemand ervaring hiermee?

#2 Pelletkachelheerenveen

Pelletkachelheerenveen

    groot gebruiker

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 328 Posts:

Geplaatst op: 19 December 2018 - 12:51 PM

Installateur de kachel laten inregelen is wel veel werk er is een instelling waarbij de kachel op een lage stand blijft doorbranden en niet uit gaat. 

Het is wel zo dat een pelletkachel altijd op een klein vuurtje blijft doorbranden De warmte die dan geproduceerd wordt kan hoger zijn dan de warmte die de ruimte afgeeft aan de buitenlucht, de temperatuur wordt dan steeds hoger.



#3 Marianne

Marianne

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 2 Posts:

Geplaatst op: 19 December 2018 - 01:14 PM

Dank voor je reactie. Hij blijft niet op een klein vuurtje doorbranden, was dat maar zo, dat is wat we graag willen. Hij brandt namelijk volop. Dit lijkt me niet de bedoeling.

#4 JeanD

JeanD

    groot gebruiker

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 42 Posts:

Geplaatst op: 21 January 2019 - 09:22 PM

Jullie pelletkachel heeft 5 powerstanden, toch? Stand 1 is de zogenaamde ecostand, die wordt automatisch ingeschakeld als de kamer de gewenste temperatuur heeft bereikt. Indien goed afgesteld zal stand 1 zo'n 2,5 kW vermogen hebben, goed om een gemiddeld huis ruwweg 7 graden boven buitentemp te houden.