Hallo, ik heb een klimosz 25. Al 3 maanden ben ik druk met afstellen, maar ik krijg die kachel niet in zijn optimale verbranding. Ik heb ook op een andere locatie een 32, die werkt wel. Waar je op moet letten is een juiste afstelling tussen de brander ventilator en de pauze tussen de afgiftemomenten, feader break. Daarmee kun je het beste spelen en afstellen. De temperatuurmeter (overigens een lichtsensor, geen temperatuur sensor) moet ongeveer uitkomen tussen de 325 en de 400 graden met een fluctuatie van 50 graden. Ik heb een dubbelwandige rvs 180 pijp van ongeveer 5 meter, die vermoedelijk een veel te hoge trek genereert al zegt men dat een dergelijke afstand minimaal is om trek te genereren. Op mijn 32 locatie heb ik een veel kortere pijp van maar 3 meter en die gaat probleemloos. Ook na een trekontlaster trekt de pijp vermoedelijk nog te veel, waardoor veel van mijn opgewekte energie de lucht in vliegt. Kortom, kijk naar pijp plus trekontlaster, feader break en Fan. De waardes van de feader break liggen vanaf 18 en de Fan op 35. Een trekontlaster wordt niet standaard meegeleverd, maar zou volgens mij een verplichting moeten zijn in de installatie omdat je daarmee je trek constant maakt. Je hoeft geen professor te zijn om te bedenken dat daarmee je rendement verbetert.
NB: over de handleiding, ik heb zeer veel vraagtekens inzake die handleiding en meerdere items op deze kachel. Ik doe zelf aan machinebouw en in dat kader voldoet in mijn beleving deze machine niet aan de richtlijnen, al is het maar omdat er geen fatsoenlijke Nederlandse handleiding wordt geleverd. Ik merk wel dat de Nederlandse verkoop van goede wil is, maar er moet nog heel veel kennis worden opgebouwd.