Reageren op Tegenvallende Resultaten?
Onderwerp samenvatting
Jan willem
Geplaatst 14 January 2024 - 04:09 PM
Mooi man dat er zo meegedacht word en dan ook nog de moeite willen doen om zulke verhalen te tikken.
De sensor zit gewoon aan de achterkant van de kachel vast.Had mij idd ook al 2 thermometers gehaald om te kijken als er verschillen zouden zijn.Kachel geeft 1 graad minder aan dan de losse thermometer.
Ik ga volgende week zoals jij en germ zeggen gewoon weer opnieuw beginnen samen met de e-tool.
En met jullie natuurlijk.Bedankt alvast.
GermWentink
Geplaatst 14 January 2024 - 12:32 PM
Ferrie heeft al heel veel geleerd!
cPELL cASP op 0 zetten, in het E-Tool de "vermeerdering lucht %" het verlagen en het formulier versturen, daarna alle waarden uit het spreadsheet [Optie 1] weer overnemen. De rookgastemperatuur moet dan naar beneden gaan zodat de warmte in de kachel blijft "hangen" en niet door het rookgaskanaal gejaagd wordt. Teveel warmte in het rookgaskanaal zorgt voor teveel natuurlijke stijging waardoor de warmte nog sneller uit de kachel gaat. Dit zogenaamde venturi effect zorgt ervoor dat de kachel minder efficiënt wordt. Het klinkt heel raar maar het is echt zo: hoe koeler het rookgas hoe beter de kachel warmte afgeeft. Volgens de berekening van Ferrie moet de kachel van 8kw voldoende zijn. Lees ook nog eens de handleiding van het E-tool https://drive.google...iew?usp=sharing Het gaat goed komen!
Ferrie
Geplaatst 14 January 2024 - 10:39 AM
En nog iets om rekening mee te houden. Waar heb je de ruimtesensor zitten die de temperatuur meet in de kamer. Wanneer deze tegen een koude muur zit gaat dat zeker gevolgen hebben voor de meting. Daarbij meet de sensor te temperatuur achter je kachel als de kabel net zo kort is als bij mij. Blijft het al die tijd koud in de kamer? Heb je in de kamer een aparte thermometer hangen waar je de daadwerkelijke temperatuur op kan aflezen?
Ferrie
Geplaatst 14 January 2024 - 10:29 AM
Ik heb de italnext (artel)
Dit klinkt als de artel julia next.
Kijk ook dan even of je bij de fijnafstelling kan komen. Misschien staat daar wel een correctie in. Deze kan je het beste op 0 zetten:
Ferrie
Geplaatst 14 January 2024 - 10:23 AM
Jij geeft aan dat de rookgastemp 145-150 graden is in stand 5. Zie het eerdere bericht van Germ
Je kan pr22 met stappen van 50 verlagen zodat de warmte meer in de kachel blijft zodat de warmte afgegeven kan worden in de kamer.
Kijk na het verlagen of de verbranding goed blijft.
Jan willem
Geplaatst 14 January 2024 - 07:48 AM
Dat de rookgastemperatuur lager is op lagere stand is bekend maar laat hem bewust op 5 staan in de veronderstelling dat het dan sneller warm zal zijn.
Hoe hoog mag de rookgastemperatuur zijn ongeveer op stand 5 dan?
Ferrie
Geplaatst 14 January 2024 - 06:47 AM
De rookgastemperatuur op de lagere standen zullen lager zijn omdat aanvoer pellets lager is. De rookgastemperatuur kan je omlaag brengen door de snelheid uitlaatgas PR22 naar beneden te brengen. Doe dat in kleine stapjes van 50.
Jammer dat je tot nu toe een slechte ervaring hebt met de kachel. Welke pelletkachel heb je eigenlijk? Dat kan ik nergens zien.
Jan willem
Geplaatst 13 January 2024 - 08:10 PM
Ik had al contact met germ gehad en een beetje aangepast.kacheltje brand mooi.
Maar tot nu toe spijt van deze kachel aankoop.
Jan willem
Geplaatst 13 January 2024 - 08:04 PM
Mijn rookgastemperatuur schommelt op stand 5 tussen de 145 en 150 graden.
Ik had mijn temperatuur hoger voordat ik jouw linkje kreeg en gaf stiekem al de schuld aan de veranderingen.
Rookgastemperatuur op de andere 4 standen zal ik gaan bekijken
Jan willem
Geplaatst 13 January 2024 - 07:54 PM
Dag Jan Willem,
Het lijkt niet normaal dat je zolang moet stoken om een ruimte van 55m2 (11 x 5) warm te krijgen. Ik stook een goed geisoleerde ruimte van (5 x 4 en 2.2 mtr hoog) in ongeveer 2 uur 10 graden warmer. Controleer de rookgastemperatuur maar eens hoe hoog die is. Als de meeste temperatuur door de schoorsteen naar buiten gaat zijn de vogels in ieder geval blij. Het klinkt raar maar de kachel functioneert beter bij een rookgas temperatuur tussen de 100-130 graden afhankelijk van de vermogenstand.