hallo,
Ik heb een Artel 24Kw compact autocleaning met een 500lt buffervat. en externe circulatie pomp voor de CV . Installatie is nieuw. zelf geinstalleerd.
Mijn kachel blijft na het verwarmen in wait cooling staan. en blijft uren door koelen. en gaat niet naar hold request.
Ik heb dus 500ltr buffer met 2 voelers.
standby mode type 2
hydraulische schema 4
beide voelers ingesteld op 70c
pomp aan ingesteld op 60c
delta T op 7c, ketel start op 63c
externe circulatie pomp.
De kachel start goed op, en als deze draait staat in het display afwisselend de temp vd beide voelers en text puffer water. Daarna weer H2O temp en de temperatuur vd ketel
De kachel gaat ook moduleren ( zachter branden) als de water temp hoger wordt.
Als de beide voelers 70c zijn stopt de brander en gaat de kachel uit, en gaat dan in wait cooling.
Maar uit deze modus gaat de kachel niet meer, en blijft net zolang in wait cooling ( en dus warmte uit het buffervat trekken) totdat het water in het buffervat afgekoeld is naar 63c.
Waarna de kachel weer opstart.
Schakeld dus niet van wait cooling naar hold request.
Iemand idee wat dit kan zijn?