Afstellen Pelletkachel
Citaat van JeroenSt op 20 juni 2019, 19:56Als mijn pelletkachel draait in een hogere stand komt steevast de beveiliging in voor maximale rookgas temperatuur. De rookgas ventilator snelheid en de pellettoevoer gaan dan omlaag om de temperatuur te doen dalen.
Als eerste wil ik de maximale stand afregelen. Dit is het makkelijkste want de ruimte ventilator moet dan maximaal staan (is ook zo vanaf de fabriek ingesteld) om zoveel mogelijk warme lucht de ruimte in te blazen.
Het aanpassen van de temperatuur van de uitlaatgassen lijkt me een slecht plan. De fabrikant heeft vast en goede rede waarom deze op 190 graden staat.
Rest mij het afregelen van de pellet toevoer en de rookgas ventilator.
Het omlaag brengen van het toerental van de rookgas ventilator zorgt ervoor dat de uitlaatgas temperatuur daalt omdat de warme gassen meer tijd hebben om af te koelen in de warmtewisselaar waardoor het afgegeven vermogen omhoog gaat. De warmtewisselaar wordt hierdoor wel heter, kan dat kwaad?
Het omlaag brengen van de pellettoevoer verlaagt het vermogen en dus loopt de uitlaatgas temperatuur minder hoog op.
Daarnaast is er nog de verhouding tussen de pellettoevoer en de rookgasafzuiging.
Teveel pellets met te lage afzuiging geeft een slechtere verbranding met meer (kans op) strank overlast.
Te weinig pellets met een te hoge afzuiging geeft minder vermogen en kans dat de kachel zichzelf uit blaast.
Mijn vraag is hoe bepaal ik een goede verhouding tussen deze 2 variabele.
Kan iemand hier duidelijkheid over geven?
Als mijn pelletkachel draait in een hogere stand komt steevast de beveiliging in voor maximale rookgas temperatuur. De rookgas ventilator snelheid en de pellettoevoer gaan dan omlaag om de temperatuur te doen dalen.
Als eerste wil ik de maximale stand afregelen. Dit is het makkelijkste want de ruimte ventilator moet dan maximaal staan (is ook zo vanaf de fabriek ingesteld) om zoveel mogelijk warme lucht de ruimte in te blazen.
Het aanpassen van de temperatuur van de uitlaatgassen lijkt me een slecht plan. De fabrikant heeft vast en goede rede waarom deze op 190 graden staat.
Rest mij het afregelen van de pellet toevoer en de rookgas ventilator.
Het omlaag brengen van het toerental van de rookgas ventilator zorgt ervoor dat de uitlaatgas temperatuur daalt omdat de warme gassen meer tijd hebben om af te koelen in de warmtewisselaar waardoor het afgegeven vermogen omhoog gaat. De warmtewisselaar wordt hierdoor wel heter, kan dat kwaad?
Het omlaag brengen van de pellettoevoer verlaagt het vermogen en dus loopt de uitlaatgas temperatuur minder hoog op.
Daarnaast is er nog de verhouding tussen de pellettoevoer en de rookgasafzuiging.
Teveel pellets met te lage afzuiging geeft een slechtere verbranding met meer (kans op) strank overlast.
Te weinig pellets met een te hoge afzuiging geeft minder vermogen en kans dat de kachel zichzelf uit blaast.
Mijn vraag is hoe bepaal ik een goede verhouding tussen deze 2 variabele.
Kan iemand hier duidelijkheid over geven?
Citaat van Pelletkachelforum beheer op 20 juni 2019, 19:56Hoe is je rookkanaal? het beste voor een pelletkachel is dat het rookkanaal zelf afdoende trek genereert.
Dit is ook één van de redenen dat er niet meer met gevel doorvoeren wordt gewerkt.
Hoe is je rookkanaal? het beste voor een pelletkachel is dat het rookkanaal zelf afdoende trek genereert.
Dit is ook één van de redenen dat er niet meer met gevel doorvoeren wordt gewerkt.
Citaat van JeroenSt op 20 juni 2019, 19:56De pelletkachel die ik heb heeft per vermogensstand een vaste instelling voor de rookgasventilator. Dus zelfs wanneer ik een maximale trek zou hebben blijft deze motor draaien. Het is niet zo dat deze zichzelf uitschakelt als er voldoende trek is. Ik heb wel de rookgasventilator een heel stuk terug geregeld omdat er voldoende trek is.
De pelletkachel die ik heb heeft per vermogensstand een vaste instelling voor de rookgasventilator. Dus zelfs wanneer ik een maximale trek zou hebben blijft deze motor draaien. Het is niet zo dat deze zichzelf uitschakelt als er voldoende trek is. Ik heb wel de rookgasventilator een heel stuk terug geregeld omdat er voldoende trek is.
Citaat van JeanD op 20 juni 2019, 19:56Het afstellen van de kachel neemt flink wat tijd in beslag en er is weinig feedback op www te vinden, helaas.
Ik heb eerst de minimale pellettoevoer afgeregeld in powerstand 1 (de ecostand) door de pellettoevoer te verlagen en vervolgens te zorgen voor een rookgastemp rond de 100 graden met de beide ventilatorinstellingen. Dit totdat afregelen niet meer zo lukte. De verhouding tussen die twee instellingen is typisch afh van de locale situatie (en het weer, hoewel ik daar eigenlijk weinig van gemerkt heb: bij hard waaien of extreem koid weer blijft de kachel goed branden).
De afstellingen van de powerstanden voor mijn artell kachel tref je elders op dit forum.
Het afstellen van de kachel neemt flink wat tijd in beslag en er is weinig feedback op www te vinden, helaas.
Ik heb eerst de minimale pellettoevoer afgeregeld in powerstand 1 (de ecostand) door de pellettoevoer te verlagen en vervolgens te zorgen voor een rookgastemp rond de 100 graden met de beide ventilatorinstellingen. Dit totdat afregelen niet meer zo lukte. De verhouding tussen die twee instellingen is typisch afh van de locale situatie (en het weer, hoewel ik daar eigenlijk weinig van gemerkt heb: bij hard waaien of extreem koid weer blijft de kachel goed branden).
De afstellingen van de powerstanden voor mijn artell kachel tref je elders op dit forum.
Citaat van Pelletkachelheerenveen op 20 juni 2019, 19:56Jeroen welk merk kachel heb je?
Het afregelen zoals Jean aangeeft is een hele klus en ook voorbehouden aan iemand die weet wat hij doet.
Als je kachel op het hoge vermogen in de fout gaat moet de pellet toevoer lager en/of de warme lucht ventilator hoger.
Een goede verhouding tussen pellet toevoer en rookgasafvoer kan je zien aan de vlam deze moet enigszins gejaagd zijn en licht geel van kleur
Een slome oranje vlam is niet goede te weinig O2
Jeroen welk merk kachel heb je?
Het afregelen zoals Jean aangeeft is een hele klus en ook voorbehouden aan iemand die weet wat hij doet.
Als je kachel op het hoge vermogen in de fout gaat moet de pellet toevoer lager en/of de warme lucht ventilator hoger.
Een goede verhouding tussen pellet toevoer en rookgasafvoer kan je zien aan de vlam deze moet enigszins gejaagd zijn en licht geel van kleur
Een slome oranje vlam is niet goede te weinig O2
Citaat van JeroenSt op 20 juni 2019, 19:56Ik heb de livin flame tromvik pelletkachel..
Inmiddels heb ik deze een heel stuk beter kunnen afregelen. Resultaat minder lawaai, minder houtverbruik, meer warmte.
Inderdaad heb ik de procedure van @JeanD gebruikt, eerst de minimale stand afregelen, dat de kachel zichzelf niet uitblaast en zo min mogelijk lawaai en warmte maakt en de hoogste stand ruimte ventilator maximaal en dan pellet toevoer en rookgasventilator zo afregelen dat deze niet de 190 graden bereiken. Vervolgens heb ik de tussenstanden afgeregeld. Stand 2 en 3 zijn nog qua geluid acceptabel om bij te zitten, 4 en 5 zijn meer power standen.
Wat ik wel merk bij deze kachel is dat de warmtewisselaar niet heel goed zijn werk doet, als de rookgasventilator te hoog staat loopt de rookgas temperatuur al snel naar de 190 graden waardoor de kachel op de laagste stand springt om de rookgastemperatuur te laten dalen. De warmtewisselaar in deze kachel is een luchkanaal zonder lamellen daarin waardoor de warmteoverdracht minimaal is.
Het belangrijkste bij deze kachel is om op te zoeken waar de minimale rookgasventilatorstand ligt zodat de rookgas voldoende tijd heeft om af te koelen in de warmte wisselaar maar de vlam nog wel mooi brand (geen slome oranje vlam).
Standaard af fabriek staat de rookgasventilator veel te hoog waardoor alle warmte (en stof) naar buiten wordt geblazen.
Overigens denk ik dat het binnenwerk grotendeels overeenkomt met de artel petite.
Ik heb de livin flame tromvik pelletkachel..
Inmiddels heb ik deze een heel stuk beter kunnen afregelen. Resultaat minder lawaai, minder houtverbruik, meer warmte.
Inderdaad heb ik de procedure van @JeanD gebruikt, eerst de minimale stand afregelen, dat de kachel zichzelf niet uitblaast en zo min mogelijk lawaai en warmte maakt en de hoogste stand ruimte ventilator maximaal en dan pellet toevoer en rookgasventilator zo afregelen dat deze niet de 190 graden bereiken. Vervolgens heb ik de tussenstanden afgeregeld. Stand 2 en 3 zijn nog qua geluid acceptabel om bij te zitten, 4 en 5 zijn meer power standen.
Wat ik wel merk bij deze kachel is dat de warmtewisselaar niet heel goed zijn werk doet, als de rookgasventilator te hoog staat loopt de rookgas temperatuur al snel naar de 190 graden waardoor de kachel op de laagste stand springt om de rookgastemperatuur te laten dalen. De warmtewisselaar in deze kachel is een luchkanaal zonder lamellen daarin waardoor de warmteoverdracht minimaal is.
Het belangrijkste bij deze kachel is om op te zoeken waar de minimale rookgasventilatorstand ligt zodat de rookgas voldoende tijd heeft om af te koelen in de warmte wisselaar maar de vlam nog wel mooi brand (geen slome oranje vlam).
Standaard af fabriek staat de rookgasventilator veel te hoog waardoor alle warmte (en stof) naar buiten wordt geblazen.
Overigens denk ik dat het binnenwerk grotendeels overeenkomt met de artel petite.
Citaat van maritime op 20 juni 2019, 19:56Het soort (kwaliteit) van de pellets spelen ook een rol in rookgas temperatuur heb ik gemerkt.
Het is idd het geval als de rookgas ventilator te hoog staat de temperatuur te hoog wordt. Dat betekend dat de warmte wisselaar nog heter is.
Zoals je al aangeeft is het een kwestie van afslellen van de pellets aanvoer in combi met de ventilator snelheid.
Het soort (kwaliteit) van de pellets spelen ook een rol in rookgas temperatuur heb ik gemerkt.
Het is idd het geval als de rookgas ventilator te hoog staat de temperatuur te hoog wordt. Dat betekend dat de warmte wisselaar nog heter is.
Zoals je al aangeeft is het een kwestie van afslellen van de pellets aanvoer in combi met de ventilator snelheid.
Citaat van JeroenSt op 20 juni 2019, 19:56De warmte wisselaar wordt niet heter naar mijn idee, maar wel de rookgassen bij het verlaten van de kachel omdat deze te snel door de warmtewisselaar worden gezogen en daardoor niet de kans hebben om genoeg af te koelen.
De warmte wisselaar wordt niet heter naar mijn idee, maar wel de rookgassen bij het verlaten van de kachel omdat deze te snel door de warmtewisselaar worden gezogen en daardoor niet de kans hebben om genoeg af te koelen.
Citaat van JeanD op 20 juni 2019, 19:56Zolang de temp van de rookgassen tussen de 90 en 190 graden zit verdwijnt er relatief weinig energie naar buiten. In stand 1 verbruikt mijn kachel een kleine halve kilo pellets per uur, equivalent aan 2,3 kWh. Met de beloofde 91% rendement kom je aan ruim 2kWh warmte per uur richting woonruimte. Grofweg de helft daarvan wordt door de warmtewisselaar uit de rookgasssen gehaald. De andere helft wordt afgestaan middels stralingswarmte.
Zolang de temp van de rookgassen tussen de 90 en 190 graden zit verdwijnt er relatief weinig energie naar buiten. In stand 1 verbruikt mijn kachel een kleine halve kilo pellets per uur, equivalent aan 2,3 kWh. Met de beloofde 91% rendement kom je aan ruim 2kWh warmte per uur richting woonruimte. Grofweg de helft daarvan wordt door de warmtewisselaar uit de rookgasssen gehaald. De andere helft wordt afgestaan middels stralingswarmte.
Citaat van JeanD op 20 juni 2019, 19:56Hieruit kun je opmaken dat de warmtewisselaar, alweer grofweg, een rendement van maximaal 80% heeft aangezien stralingswarmte 100% door de directe kachelomgeving wordt opgenomen.
Hieruit kun je opmaken dat de warmtewisselaar, alweer grofweg, een rendement van maximaal 80% heeft aangezien stralingswarmte 100% door de directe kachelomgeving wordt opgenomen.
Het Pelletkachelforum is een interactief platform bedoeld voor consumenten, dealers, en installateurs van pelletkachels. Het forum biedt een breed scala aan onderwerpen en gedetailleerde uitleg over pelletkachels en hun toebehoren. Deze onderwerpen omvatten technische aspecten, onderhoud, en algemene discussies gerelateerd aan pelletkachels en hun gebruik.
Doelgroep en inhoud:
Het forum richt zich op een breed publiek, variërend van alledaagse gebruikers tot professionals in de sector. Gebruikers kunnen hier informatie vinden die relevant is voor zowel huis-, tuin- en interieurtoepassingen. Dit maakt het een waardevolle bron voor iedereen die geïnteresseerd is in pelletkachels, of het nu gaat om aankoop, installatie, of onderhoud.
Technische discussies:
Een belangrijk aspect van het forum is de focus op de technische details van pelletkachels. Pelletkachels, die werken op pellets – houtstaafjes met een cilindrische vorm – zijn in wezen elektronische kachels die worden aangestuurd door verschillende parameters. Deze parameters zijn cruciaal voor het bereiken van een hoog rendement en lage uitstoot. Het forum biedt gedetailleerde discussies over deze parameters, wat helpt bij het begrijpen en optimaliseren van het gebruik van de kachel.
Interactieve community:
Het forum stimuleert interactie en discussie onder de leden. Met een verscheidenheid aan onderwerpen, van algemene vragen over pelletkachels tot specifieke technische problemen, biedt het platform een ruimte voor gebruikers om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en advies te krijgen van andere enthousiastelingen en professionals. Dit aspect van gemeenschapsbouw is een belangrijke kracht van het forum.
Informatie over leveranciers:
Voor gebruikers die op zoek zijn naar leveranciers van pelletkachels in Nederland, biedt het forum een speciaal subforum. Dit subforum bevat informatie over verschillende leveranciers, wat gebruikers helpt bij het maken van geïnformeerde beslissingen bij de aanschaf van een pelletkachel.