Hallo allen,

 

Pas een cv pellet ketel aangeschaft en wat aan het testen geweest.

 

Ik heb een red MCZ  compact 24  Instelling pomp 55* keteltemp op 75*, de ketel heeft 24u gedraaid en heeft 40 kg goede pellets verbruikt, Als ik dit met mijn gas cv vergelijk kom ik op 15m3 per 24 u.  Dit geeft niet het rendement  van ongeveer 30% zoals verteld. Ik heb ook 24u in eco mode gedraaid dan ongeveer verbruik van 30 kg pellets = gelijk aan gas.

De pellet ketel staat op zolder naast de cv ketel.

Kan ik nog wat aanpassen om tot een beter rendement te komen?

 

Mvgr

 

Adrie



#2 Gast_gast_*

Gast_gast_*
  • Guests

Geplaatst op: 29 January 2017 - 05:20 PM

leidingen inkorten of isoleren



#3 Gast_Adri_*

Gast_Adri_*
  • Guests

Geplaatst op: 29 January 2017 - 06:43 PM

Rond de ketel is dat wel te doen maar verder in de woning alles weggewerkt



#4 Gast_guest_*

Gast_guest_*
  • Guests

Geplaatst op: 29 January 2017 - 08:27 PM

hoe groot is je buffer? wij stoken met een 35kw pelletketel in combinatie met buffervat van 800 liter een vrijstaande woning warm. en verbruiken gemiddeld 10 kg pellets per dag in de afgelopen 2 weken



#5 Gast_yaesu1_*

Gast_yaesu1_*
  • Guests

Geplaatst op: 29 January 2017 - 09:41 PM

als je kachel te licht is staat ie steeds te draaien



#6 Gast_Adri_*

Gast_Adri_*
  • Guests

Geplaatst op: 30 January 2017 - 06:16 AM

Ik heb nu nog geen buffer, zou dit echt zo veel schelen?
Ik ga deze week wat terugslagkleppen plaatsen zodat ik parallel met de cv kan draaien.
Wat is de de inhoud en bouwjaar van uw woning?
Zelf is mijn woning 500m3 en bouwjaar 1997