Buffervat Op Temperatuur Houden


16 replies to this topic

#1 Bjorn

Bjorn

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 8 Posts:

Geplaatst op: 18 October 2021 - 11:18 AM

Ik zit te overwegen om een buffervat aan te sluiten op mijn Centropellet pelletboiler. De ketel is instelbaar op buffermode, maar ik vroeg mij af hoe de ketel dan weet of het buffervat (nog)op temperatuur is, en wanneer hij weer moet opstarten. Dit kan in mijn beleving alleen maar als de pomp van de pelletketel continu blijft draaien. Of zie ik dit verkeerd? Weet iemand hoe deze modus van de Centropellet werkt?

 

 



#2 H@ns

H@ns

    volwaardig lid

  • Members
  • Pip Pip
  • 10 Posts:

Geplaatst op: 01 November 2021 - 10:30 AM

De temperatuur van het water in je buffervat wordt met een temperatuursonde gemeten. Als je pelletketel instelbaar is voor bufferen dan moet er ook een mogelijkheid zijn om een sonde aan te sluiten. Waarschijnlijk zit deze ook al bij de ketel, meestal ergens achter opgeklikt.
Waarschijnlijk staat alles in de gebruikershandleiding van je ketel.
Vraag; hoe wordt de temperatuur nu gemeten? Dmv een ruimtethermostaat?

Mogelijk heb je ook nog een extra pomp nodig als je een buffervat aansluit en ook een aparte aansturing van die pomp.
Wat je zeker nodig hebt is een drukvat.

#3 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 421 Posts:
  • LocationWenum Wiesel

Geplaatst op: 10 November 2021 - 08:42 PM

Welk type CentroPellet heb je? Ik denk dat H@ns gekijk heeft en er een temp voeler voor het buffervat aangesloten kan worden.  Bij mijn Artel pellet CV met buffervat meet de kachel het retour water uit het buffervat. Deze pendelt dan tussen maximum aanvoer en minimum retour. De kachel komt in standby totdat de warmte in het buffervat onvoldoende is, dan stookt de kachel het buffervat weer op tot de ingestelde temperatuur en gaat dan weer in standby. De warmte vraag regel ik met een pomp en een wifi thermostaat (230v). 


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 


#4 Bjorn

Bjorn

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 8 Posts:

Geplaatst op: 11 November 2021 - 06:44 PM

Welk type CentroPellet heb je? Ik denk dat H@ns gekijk heeft en er een temp voeler voor het buffervat aangesloten kan worden.  Bij mijn Artel pellet CV met buffervat meet de kachel het retour water uit het buffervat. Deze pendelt dan tussen maximum aanvoer en minimum retour. De kachel komt in standby totdat de warmte in het buffervat onvoldoende is, dan stookt de kachel het buffervat weer op tot de ingestelde temperatuur en gaat dan weer in standby. De warmte vraag regel ik met een pomp en een wifi thermostaat (230v). 

 

Ik heb een centropellet ZVB20. Deze is softwarematig gelijk aan veel modellen van Artel.

Als jouw ketel terugvalt in de standby, gaat de ketel dan uit, of gaat deze in de ecomodus branden? En stel je zelf de minimale en maximale buffertemperatuur in?



#5 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 421 Posts:
  • LocationWenum Wiesel

Geplaatst op: 12 November 2021 - 11:25 AM

Ik stel eerst de temperatuur van het water in. Dit is bij mij c.a. 55 graden omdat ik vloerverwarming met enkele radiatoren op de bovenverdieping heb.  (Linker knoppen op het display) Indien de ketel de ingestelde temperatuur bereikt heeft gaat de de ketel uit, Na "wait cooling " verschijnt er dan "Hold Request" op het display de ketel wacht dan tot het buffervat (delta T van 6 graden) is afgekoeld. De Delta T (m-9-5 06) heb ik iets hoger dan standaard zodat de ketel minder pendelt. De Artel draait met hydraulisch schema 0 ( m-9-3) en type standby mode 02 ( m-9-5 13)  dwz de ketel houdt alleen het buffervat op temperatuur. De pomp inschakel temperatuur heb ik op 50 graden (5 graden lager) gezet (m-9-7 pr25)  zodat de pomp van de ketel eerder het warme water in het buffervat begint te pompen. Dit had ook een positieve bijdrage aan minder pendelen. Als je alle parameters wil die ik heb ingesteld stuur me dan even een pb.

 


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 


#6 Harry-L

Harry-L

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 3 Posts:

Geplaatst op: 17 January 2022 - 04:58 PM

Hallo Allemaal,  Ik heb ook afgelopen maand artel compact 20 kw auto clean aangeschaft plus 1000 liter buffervat.  

Alles is aan gesloten door een installateur. Op de buffervat zit bovenin 1 sonde. Nu heb ik van een ander installateur gehoord

dat onderin de buffervat ook een sonde moet.  Nu slaat de kachel aan bij 67 graden en slaat uit op 82 graden ook krijg ik dan wait cooling te zien.

Ik had liever gezien dat de kachel bij 60 graden aan slaat en bij 67 graden ongeveer weer uit. 

Volgens mij gaat er nu te veel pallets verloren, omdat de kachel te lang doorbrandt na 82 graden en dan ook nog eens in wait cooling schiet.

Ik hoor graag van jullie hoe jullie daar over denken.

Groetjes Harry

 

 

 

 

 

 

 



#7 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 421 Posts:
  • LocationWenum Wiesel

Geplaatst op: 19 January 2022 - 07:41 PM

Deze vraag stond ook al ergens anders op dit forum zie antwoord daar.


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 


#8 Gast_Chris g_*

Gast_Chris g_*
  • Guests

Geplaatst op: 08 March 2023 - 05:53 PM

Hebben jullie ook al geconstateerd dat de circulatiepomp in combinatie met een buffervat door blijft draaien? (ongeacht instellingen)
Tijdens mijn experimenten met mijn artel 16kw in combinatie met een 500 l buffervat aparte pompgroep aangestuur door kamer thermostaten en zoneafsluiters
Is mij opgevallen als ik de kamer thermostaten uit zet de ketel nog steeds blijft circuleren via het buffervat.
Daardoor heb ik zonder warmte vraag toch een heel groot warmte verlies
Terwijl als ik de stekker uit de kachel trek (geen warmte vraag en die circulatiepomp van de ketel draait niet) scheelt mij minimaal 30°c in het buffervat op 10 uur dat ik van huid en op mijn werk ben.

#9 Gast_Hans_*

Gast_Hans_*
  • Guests

Geplaatst op: 10 March 2023 - 07:48 AM

Je moet de kamerthermostaat er uit halen en de temperatuur sensor in het buffervat stoppen. Dan slaat de ketel af als de ingestelde temperatuur in het vat bereikt is.

#10 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 421 Posts:
  • LocationWenum Wiesel

Geplaatst op: 10 March 2023 - 01:06 PM

Bij de Artel Autoclean 20 kw  (die ik ook heb)  is het buffervat op temperatuur houden afhankelijk van de Hydro modus die je kiest! Dit kan ook prima zonder sensoren de Pelletkachel meet namelijk zelf inwendig de temperatuur van het retour en aanvoer water uit het buffervat.


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 


#11 Somers

Somers

    volwaardig lid

  • Members
  • Pip Pip
  • 10 Posts:

Geplaatst op: 11 March 2023 - 10:01 AM

Ik begrijp niet helemaal wat je nu wil weten, bij mij draait de pomp van de cv alleen als de thermostaat daarom vraagt (simpele aan uit). De pomp van de kachel regelt de kachel zelf en de kachel bedenkt of ie iets moet doen of niet. Bij mij is dat met twee temperatuur sensoren boven en onder in de tank. Afhankelijk van ingestelde waardes voor die twee op de kachel springt de kachel aan of uit ongeacht wat de thermostaat vind dat er moet gebeuren, kachel houd alleen t vat op temperatuur. Als de thermostaat geen vraag heeft kan de kachel niks het cv circuit in pompen, dat circuit is dan afgesloten



#12 H@ns

H@ns

    volwaardig lid

  • Members
  • Pip Pip
  • 10 Posts:

Geplaatst op: 11 March 2023 - 11:00 AM

Zo werkt het bij mij inderdaad ook! Al heb geen ketel maar een hydro pelletkachel die een buffervat aanstuurt die op zijn beurt weer de radiatoren aansturen middel een pompschakelaar met temperatuursonde.
De pomp van de kachel pompt dus alleen water naar het vat, het vat is aangesloten op een pomp voor de radiatoren.

Een losse kamerthermostaat kan ik niet aansluiten op mijn kachel, het is of vat of kamerthermostaat, niet beide.

#13 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 421 Posts:
  • LocationWenum Wiesel

Geplaatst op: 14 March 2023 - 04:33 PM

Dat bedoelde ik nu ook! Dus een een losse thermostaat die het CV-Water rond pompt naar de radiatoren/Vloer. En de Pellet CV die het water in het buffervat op temperatuur houdt. Echter de sturing van de Pellet-CV naar het Buffervat kan op meer manieren. Maakt verder niet veel uit. Wat ik kan toevoegen is dat ik in het CV-water circuit naar de radiatoren,  ook de temperatuur van het retour water meet, indien die warm genoeg is, onderbreek alsnog de pomp omdat er dan blijkbaar onvoldoende warmte meer wordt afgenomen, (ondanks dat de huisthermostaat vragend is), hiermee bespaar je het energiegebruik van de CV-pomp. 

 


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 


#14 H@ns

H@ns

    volwaardig lid

  • Members
  • Pip Pip
  • 10 Posts:

Geplaatst op: 14 March 2023 - 06:37 PM

Ik ben wel benieuwd naar die optie om de pomp uit te laten schakelen! Ik zoek al een tijdje naar een oplossing daarvoor.

Bij mij zijn alle radiatoren voorzien van thermostaatknoppen die de vraag zouden moeten regelen. De pomp regelt zelf zijn pompsneheid op basis van de vraag van de radiatoren.

Echter! Ik merk maar weinig van die variabele pompsnelheid, hij staat eigenlijk altijd op hetzelfde getal (43) op het digitale display van de pomp.

Ik heb het idee dat ik veel kan besparen als ik zo’n retourtemperatuur sensor zou kunnen inbouwen die de pomp even uitschakelt als de warmtevraag minimaal is.

Ben heel benieuwd naar hoe jij dit gedaan hebt!

#15 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 421 Posts:
  • LocationWenum Wiesel

Geplaatst op: 20 March 2023 - 04:24 PM

Bijgaand een paar plaatjes. Ik heb een wifi gestuurde thermostaat, en een temp controller van Aliexpress. Deze staan in serie dus: het huis moet vragend zijn, de temp in het buffervat voldoende hoog, en het retourwater niet te warm. Dan gaat de pomp aan! De controller van Aliexpress mag dan niet de 230v direct schakelen (Kies voor deze uitvoering):

 

wifithermostaat.jpg

 

tempcontroller.jpg

 

Naast de aanvoer en retour controller hangt  de wifi pellet melder, dit is een watermelder met een micro switch die via de wifi een melding geeft indien de pellets op raken

 


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 


#16 H@ns

H@ns

    volwaardig lid

  • Members
  • Pip Pip
  • 10 Posts:

Geplaatst op: 22 March 2023 - 06:17 PM

Dank voor deze duidelijke info!
Ik ga er volgend stokseizoen eens mee aan de slag 👍🏼

#17 Gast_jan bruggink_*

Gast_jan bruggink_*
  • Guests

Geplaatst op: 23 December 2023 - 06:32 PM

hallo,

Ik heb een Artel 24Kw compact autocleaning met een 500lt buffervat. en externe circulatie pomp voor de CV . Installatie is nieuw. zelf geinstalleerd.

Mijn kachel blijft na het verwarmen in wait cooling staan. en blijft uren door koelen. en gaat niet naar hold request.

 

Ik heb dus 500ltr buffer met 2 voelers.

standby mode type 2

hydraulische schema 4

beide voelers ingesteld op 70c

pomp aan ingesteld op 60c

delta T op 7c, ketel start op 63c

externe circulatie pomp.

 

De kachel start goed op, en als deze draait staat in het display afwisselend de temp vd beide voelers en text puffer water.  Daarna weer H2O temp en de temperatuur vd ketel

De kachel gaat ook moduleren ( zachter branden) als de water temp hoger wordt.

Als de beide voelers 70c zijn stopt de brander en gaat de kachel uit, en gaat dan in wait cooling.

Maar uit deze modus gaat de kachel niet meer, en blijft net zolang in wait cooling ( en dus warmte uit het buffervat trekken) totdat het water in het buffervat afgekoeld is naar 63c.

Waarna de kachel weer opstart.

Schakeld dus niet van wait cooling naar hold request.

Iemand idee wat dit kan zijn?

 