Nordic Fire Natura 7 Al-04 Storing
Started by
Gast_Speedy_*
, Feb 22 2021 11:02 PM
3 replies to this topic
#1 Gast_Speedy_*
Geplaatst op: 22 February 2021 - 11:02 PM
Heb ruim 5 jaar een Natura 7 van Nordic Fire in gebruik en laat jaarlijks onderhoudsbeurt uitvoeren.
Nu geeft kachel sinds enkele dagen storing AL-04. Ik heb linkerpaneel verwijderd om rookgasafvoerventilator te kunnen zien. Deze draait mooi en zonder bijgeluiden. Als de kachel op temperatuur is en de ventilator gaat harder draaien, slaat hij op storing Al-04 terwijl ventilator blijft draaien.
Wie weet oorzaak?
Nu geeft kachel sinds enkele dagen storing AL-04. Ik heb linkerpaneel verwijderd om rookgasafvoerventilator te kunnen zien. Deze draait mooi en zonder bijgeluiden. Als de kachel op temperatuur is en de ventilator gaat harder draaien, slaat hij op storing Al-04 terwijl ventilator blijft draaien.
Wie weet oorzaak?
#2
Geplaatst op: 23 February 2021 - 10:23 AM
Weet je ook zeker of de sensor in of nabij de rookgasventilator nog goed bevestigd ,schoon, juist aangesloten en niet beschadigd is.
#3 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 24 February 2021 - 05:43 PM
Ga ik eens nakijken; is dat 1 sensor of meerdere? En zit deze in de ventilator of er buiten?
#4
Geplaatst op: 25 February 2021 - 03:08 PM
Je ziet een draadje lopen ergens bij de Rookgasventilator, dat draadje verdwijnt "ergens" in het rookgaskanaal via een siliconenringetje waar meteen een heel klein sensortje aan zit, die trek je er zo uit, als dit dingetje dik onder de vervuiling zit krijg je misschien die melding.
Weet het niet zeker maar je kan altijd even controleren.