Jump to content


- - - - -

Edil Karmin Slide 7 Problemen


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
2 replies to this topic

#1 Gast_apros_*

Gast_apros_*
  • Guests

Posted 14 December 2020 - 01:45 PM

Hallo,

ik ben nieuw op dit forum en heb een probleem met onze kachel, geeft storingen aan H04 H07 & H09 volgens de dealer heet dit te maken dat die te veel pellets krijgt heb ze al op minder gezet maar blijft te hoge rookgas temp geven! Of de afstellening is verkeert hij staat nu 2 jaar zonder problemen, heb wel de fout gemaakt om eens goedkopere pellets te gebruiken waar volgends mij best wel veel stof en kleine stukjes in zaten. Kan dit ook de problemen veroorzaken?

 

Wie kan mij helpen om dit op te lossen? Al is het met tips en wat ik eventueel aan parameters kan doen. 

 

BVD Ap Ros



#2 Gast_Gast _*

Gast_Gast _*
  • Guests

Posted 14 December 2020 - 03:38 PM

tijd voor groot onderhoud



#3 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • PipPipPip
  • 421 posts

Posted 14 December 2020 - 09:12 PM

Pas eens een liter pellets af in een maatbeker, en weeg deze op een huishoudweegschaal. Het gewicht van een liter pellets geeft een goede indicatie van de kwaliteit. 

Na twee jaar stoken is inderdaad groot onderhoud ook wel nodig. 


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 





Hosting en Seo door
scheiding