als stil blijft bij volgend problem ook stil blijven
Vieze Kachelruit
Best Answer , --
#31 Gast_Gast _*
Geplaatst op: 29 November 2020 - 12:46 AM
#32 Gast_Pauline_*
Geplaatst op: 29 November 2020 - 01:00 PM
We hebben de pellettoevoer iets verhoogd en de uitlaatgasventilator wat verlaagd. Rekeninghoudend met de trek die we hebben door de schoorsteen.
Vlam is nu zoals jij schreef geel oranje achtig en beetje zenuwachtig.
Groetjes Pauline
#33
Geplaatst op: 30 November 2020 - 08:06 AM
Hoi
Is pr 14 niet een beveiliging van de maximale rookgastemperatuur 240 gr?
Ik zou deze dan laten staan op 240 gr
#34
Geplaatst op: 14 December 2020 - 08:05 AM
Een maximum rookgastemperatuur van 140°c lukt me niet, wel blijf ik netjes tussen de 90°c en 160°c + een mooi vlambeeld, waar ik heel tevreden mee ben.
Dit zijn de instellingen:
POT1/ECO: PELLET 1,0/CASP 950trn/CFAN 12
POT2: PELLET 1,2/CASP 1100trn/ CFAN 18
POT3: PELLET 1,4/CASP 1250trn/CFAN 23
POT4: PELLET 1,6/CASP 1400trn/CFAN 29
POT5: PELLET 1,8/CASP 1550trn/CFAN 35
Het aantal toeren van de rookgasventilator hangt natuurlijk af van hoe je rookgasafvoer gemaakt is. Maar we kunnen alvast concluderen dat standaard de pellettoevoer veel te hoog is ingesteld en de kamerventilator veel te laag. Nu heb ik het gevoel dat ik het maximum uit mijn kacheltje haal zonder in te boeten aan warmte en rendement.
#35
Geplaatst op: 14 December 2020 - 08:24 AM
Hoi
Is pr 14 niet een beveiliging van de maximale rookgastemperatuur 240 gr?
Ik zou deze dan laten staan op 240 gr
Dit is inderdaad een beveiliging, maar ik zal nooit tot 240gr stoken dus heb ik het verlaagd. Ik denk trouwens moest je de Alessia telkens tot 240gr gaan stoken dat deze niet lang gaat leven. 😛
#36
Geplaatst op: 14 December 2020 - 09:17 PM
Maar op vlambeeld en rookgastemperatuur is volgens jou ok?
Ik vind het vlambeeld wat onrustig en wat opgejaagd. De verhouding pellets/lucht lijkt mij wat teveel naar de lucht kant. Ben benieuwd wat anderen zeggen.
Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning' met 500Ltr buffer PelletCV,
en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel!
Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!
#37
Geplaatst op: 15 December 2020 - 04:30 AM
Ik vind het vlambeeld wat onrustig en wat opgejaagd. De verhouding pellets/lucht lijkt mij wat teveel naar de lucht kant. Ben benieuwd wat anderen zeggen.
Dit filmpje was zelfs op Pot 3 met de rookgasventilator slechts op 1000 toeren, met als gevolg heel snel vuile ruit en het binnenwerk bruinig. Nu draait de rookgasventilator 1250 toeren op Pot 3 en ruit blijft veel langer proper en op het einde van de stookdag ziet het binnenwerk eerder grijs. Maar ben ook benieuwd wat anderen hier over zeggen.