Geplaatst op: 30 October 2020 - 08:10 PM

Hallo alle

Ik heb een nordic fire hvr100 nu ongeveer 2 jaar oud en nu wil ik het uit gaan breiden met een buffervat omdat in de winter als de kachel lang brand de slaapkamer niet op temperatuur blijft en dus met het buffervat er voor wil gaan zorgen dat het wel gaat lukken

Nu is mijn vraag hoe ik het best de kachel het buffervat op temperatuur kan laten houden.
Nu werkt de kachel op een externe thermostaat mijn kachel leverancier zij dat ik met een thermostaatschakkelig die de temperatuur van het buffervat meet de kachel op de zelfde manier aan en uit kan laten gaan zo als met de externe thermostaat nu werk maar ik kan niet vinden hoe weten jullie hoe en met wat

Waar ik zelf aan dacht is dat de kachel het zelf kan omdat ik in de instellingen iets zie over buffer met temperaturen er achter maar niet weet hoe dat dan in zijn werk gaat misschien dat mensen hier daar meer van af weten of dat werk en hoe dat werkt

De werking achter het buffervat is al wel helemaal uitgedacht en zelf ook al eerder bij iemand uit gevoerd
De aansluiting op het bestaande cv zit tussen de slaapkamers en woonkamer dus word dat zo gescheiden met twee pompen een naar woonkamer en een naar slaapkamer de pompen worden aangestuurd door de thermostaat kranen in de slaapkamers of de thermostaat in de woonkamer zo word het dus mogelijk om elke kamer los van elkaar te verwarmen en als de kachel brand en ook warmte afgeeft aan de woonkamer de bestaande cv de woonkamer niet hoeft te verwarmen

#2 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 421 Posts:

Geplaatst op: 11 November 2020 - 01:07 PM

Dag Kraaij,

 

ik heb een pellet cv installatie waarvan ik de pomp stuur met de kamer thermostaat en een apparte thermosttat op de retour en aanvoer vanuit buffervat.

 

als de huis thermostaat vragend is en het water in het buffervat boven de 40 aanvoer en onder de 40 retour dan gaat de pomp aan.

zo wordt dus eerst het wayter in het bufervat warm, dan als de ruimte thermostaat vragend is  gaat de pomp aan totdat de retour boven de 40 graden is dan stopt de pomp omdat er nauwelijks warmte verloren gaat in de verbruikers.

 

wifi kamer thermostaat :  https://www.aliexpre...2933694323.html

aanvoer retour regeling:  https://www.aliexpre...2881910267.html

 

 

 