Cv Ketel Gaat In Storing Na Installatie Pelletkachel
#1
Posted 12 December 2019 - 09:48 AM
#2
Posted 21 December 2019 - 11:42 AM
Probleem 1:
De expansie vat is te klein, stuk, of er is een lekkage in de het cv leidingsysteem.
Tevens begrijp ik niet waarvoor er terugslag klep(pen) geplaatst zijn.
Probleem 2:
Kan probleem 1 veroorzaken namelijk dat de warmtewisselaar in de HR ketel lek is. Veel vocht in de rookgas.
Ik stook mijn huis met cv pelletketel van Artlel 24 Kw met een 500 liter buffervat met hygiene spiraal.
#3
Posted 21 December 2019 - 08:34 PM
#4
Posted 25 December 2019 - 11:15 PM
Ik heb na plaatsen van een pellet cv kachel het zelfde probleem als probleem 1. Mijn expansievat is al vergroot maar dat was niet de oplossing . Ook ik heb twee kleppen in het systeem . Heb helaas nog geen oplossing kunnen vinden .
Heb je ook een boiler geplaatst?
Ik stook mijn huis met cv pelletketel van Artlel 24 Kw met een 500 liter buffervat met hygiene spiraal.
#5
Posted 29 December 2019 - 09:13 AM
#6
Posted 03 January 2020 - 04:08 PM
Als de expansievat op de HR ketelsysteem geplaatst is, werkt de expansie niet wanneer de HR ketel door de kleppen buiten werking gezet wordt. Dan krijg je idd hoge druk in de pellet cv kachel systeem doordat het water uitzet tijdens het op warmen.
Ik stook mijn huis met cv pelletketel van Artlel 24 Kw met een 500 liter buffervat met hygiene spiraal.
#7
Posted 07 January 2020 - 05:47 PM
#8
Posted 08 January 2020 - 02:34 AM
Dat kan idd. Ik weet niet hoe de beide kachels in het cv leidingsysteem gekoppeld zijn. Zijn de kachels parallel t.o.v. elkaar geschakeld? of in serie?
Ik stook mijn huis met cv pelletketel van Artlel 24 Kw met een 500 liter buffervat met hygiene spiraal.
#9
Posted 20 January 2020 - 08:24 PM
Mijn Artel Pellet CV met 500ltr buffer ging ook af en toe op storing vanwege onderdruk. Op advies van een installateur heb ik de parameter voor het rond pompen van het Pellet-CV water verlaagd. De pomp in de pellet-CV-ketel start nu al eerder bij een lagere temperatuur en daardoor is er meer flow in het systeem, waardoor er geen onderdruk meer voorkomt. De storing heeft zich nadien niet meer voorgedaan,
Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning' met 500Ltr buffer PelletCV,
en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel!
Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!