#1 Gast_FenS_*

Gast_FenS_*
  • Guests

Geplaatst op: 28 February 2014 - 06:48 PM

Onze kachel brand na wat opstart problemen prima, echter vandaag erg veel vuur is van binnen helemaal zwart, en buiten erg veel rookontwikkeling, kachel uitgedaan.

Wat kan er aan de hand zijn misschien een service beurt?



#2 Gast_pellet_*

Gast_pellet_*
  • Guests

Geplaatst op: 28 February 2014 - 09:16 PM

kan heel goed zijn dat de deur niet goed afsluit of dat hij verstopt zit... heeft het toestel een luchtmeting?

 



#3 Pelletkachelforum beheer

Pelletkachelforum beheer

    Administrator

  • Administrators
  • 743 Posts:

Geplaatst op: 01 March 2014 - 10:41 AM

Met welk merk pelletkachel stookt u?



#4 FenS

FenS

    volwaardig lid

  • Members
  • Pip Pip
  • 13 Posts:

Geplaatst op: 02 March 2014 - 07:35 PM

Een Artel Easy S, moeten dus zelf de luchtmeting regelen.

Kachel geheel schoongemaakt, echter nog veel vuur en rookontwikkeling



#5 Pelletkachelforum beheer

Pelletkachelforum beheer

    Administrator

  • Administrators
  • 743 Posts:

Geplaatst op: 03 March 2014 - 09:44 AM

kijk is naar de deur sluiting, die willen nog wel eens verschuiven en daardoor gaan lekken.

Of je hebt een groter probleem en de deur is krom.

 

wat heb je allemaal schoongemaakt aan de pelletkachel? is het binnenwerk geheel los geweest en ook de ruimte bij de ventilator?



#6 FenS

FenS

    volwaardig lid

  • Members
  • Pip Pip
  • 13 Posts:

Geplaatst op: 03 March 2014 - 10:56 AM

Voor de sevicebeurt gebeurde dit ( veel vuur kachel geheel zwart van binnen, en buiten veel rookontwikkeling) ook.

Kachel is geheel uit elkaar geweest, alles volgens het boekje schoongemaakt, nu echter nog hetzelfde dit gebeurt een keer

daarna brand de kachel weer naar behoren



#7 Pelletkachelforum beheer

Pelletkachelforum beheer

    Administrator

  • Administrators
  • 743 Posts:

Geplaatst op: 03 March 2014 - 12:03 PM

ik snap je laatste zin niet helemaal...

 

nu echter nog hetzelfde dit gebeurt een keer

daarna brand de kachel weer naar behoren

 

 

heb je hem nog een keer schoon gemaakt en nu is het probleem weg of is het probleem er nog?



#8 FenS

FenS

    volwaardig lid

  • Members
  • Pip Pip
  • 13 Posts:

Geplaatst op: 04 March 2014 - 11:14 AM

Nog een keer schoongemaakt en gisteren heeft de kachel goed gebrand, alleen nog veel rookontwikkeling buiten, dit was anders niet het geval alleen tijdens het opstarten.



#9 Pelletkachelforum beheer

Pelletkachelforum beheer

    Administrator

  • Administrators
  • 743 Posts:

Geplaatst op: 04 March 2014 - 11:38 AM

ok je kunt eventueel 220 op de gloeipen zetten om te kijken of hij volledig opwarmt. een gloeipen gaat gemiddeld 2 jaar mee.

gebruikt u wel lichte korrels? stalen toestellen kunnen namelijk niet zo goed tegen de donkere pellets.



#10 FenS

FenS

    volwaardig lid

  • Members
  • Pip Pip
  • 13 Posts:

Geplaatst op: 04 March 2014 - 12:49 PM

Wij gebruiken lichte korrels.

Maar hoe zet ik 220 op de gloeipen? En hoe zie ik of hij volledig opwarmt? Misschien kunt u dat uitleggen.



#11 Pelletkachelforum beheer

Pelletkachelforum beheer

    Administrator

  • Administrators
  • 743 Posts:

Geplaatst op: 04 March 2014 - 01:53 PM

wij hebben er zelf een kabeltje voor liggen, vanaf de gloeipen komen twee draadjes die naar je moederbord gaan.
Deze moet je eraf halen en aan 220 drukken maakt niet uit hoe is geen plus min... als je niet heel veel met electra doet zou ik je willen vragen dit door iemand te laten doen die het wel kan.

 

het is en blijft 220



#12 FenS

FenS

    volwaardig lid

  • Members
  • Pip Pip
  • 13 Posts:

Geplaatst op: 04 March 2014 - 04:48 PM

Ik doe niet veel met electra dus daar waag ik me maar niet aan......

rookontwikkeling is echter niet alleen tijdens het opstarten ....maar de gehele tijd, kan dit ook liggen aan de temperatuur buiten ? Of is dit niet van invloed?



#13 Pelletkachelforum beheer

Pelletkachelforum beheer

    Administrator

  • Administrators
  • 743 Posts:

Geplaatst op: 05 March 2014 - 08:02 AM

Rookt  de pelletkachel dan tijdens vol vermogen of in eco mode?



#14 Pelletkachelforum beheer

Pelletkachelforum beheer

    Administrator

  • Administrators
  • 743 Posts:

Geplaatst op: 05 March 2014 - 08:03 AM

en hoe zit je rookkanaal in elkaar? paar meter omhoog of zit je op een schoorsteen?



#15 FenS

FenS

    volwaardig lid

  • Members
  • Pip Pip
  • 13 Posts:

Geplaatst op: 05 March 2014 - 06:42 PM

Inmiddels gaat het weer beter gelukkig! Misschien komt het omdat de kachel even is uitgeweest (condensvorming?)

De kachel rookte bij vol vermogen maar ook nog in de eco stand.

Onze afvoer zit op een hoogte van 2.50 door de gevel.