Ga naar inhoud


lampen
zonnepanelen
laptops4all
Foto
- - - - -

Snelheid Rookgas Afvoer

rookgas ventilator

This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
4 replies to this topic

#1 Desensei

Desensei

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 2 Posts:

Geplaatst op: 14 February 2018 - 02:42 PM

Hallo,
Bij wind op Mn gevel krijg ik de melding depr.alarm ( gevelafvoer, extra flame ketty) , nu wil ik de snelheid van mijn rookgasventilator sneller laten draaien , kan iemand mij helpen hoe ik dat moet doen, want bij een beetje wind slaat de kachel uit.

#2 Gast_yaesu1_*

Gast_yaesu1_*
  • Guests

Geplaatst op: 14 February 2018 - 02:53 PM

moet je ook maar eens goed aanleggen boven de nok van het huis uit



#3 Desensei

Desensei

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 2 Posts:

Geplaatst op: 14 February 2018 - 03:03 PM

Echt, super bedankt, dat ik daar niet eerder aan heb gedacht.

#4 Gast_yaesu1_*

Gast_yaesu1_*
  • Guests

Geplaatst op: 14 February 2018 - 04:05 PM

dat heb je dus ook niet anders had je dit probleem niet gehad



#5 Pelletkachelforum beheer

Pelletkachelforum beheer

    Administrator

  • Administrators
  • 743 Posts:

Geplaatst op: 15 February 2018 - 04:24 PM

Depr alarm is de onderdruk sensor dus inderdaad het kanaal op de juiste wijze boven het dak laten uitkomen en u bent van uw probleem af.

is een veiligheid systeem... wees blij dat die erop zit ;)






Hosting en Seo door
scheiding