Zijn er duidelijke richtlijnen voor het aansluiten van pelletkachels op een bestaande schoorsteen?

Onze schoorsteen is 9 meter lang, met een kleine versleping. Welke diameter zou gebruikt moeten worden? Wat voor soort pijp? Is het verstandig deze met vermiculite te isoleren?



#2 Pelletkachelforum beheer

Pelletkachelforum beheer

    Administrator

  • Administrators
  • 743 Posts:

Geplaatst op: 19 November 2019 - 08:21 AM

Waar je heel goed over moet denken is of er geen condens kan optreden en dat het kanaal sterk genoeg is in trek, dit kun je berekenen.

 

de regel stenen of gemetseld kanaal is ten alle tijden flexibel rookkanaal en deze af storten met isolatie genaamd vermiculite.

Een dubbelwandig geisoleerd kanaal gaat in principe goed tot ongeveer 180mm maar voor de veilige kant is 150mm eigenlijk wel de max.

zorg ervoor dat de flexibele pijp glad is van binnen dus dubbel gefelst.