Geplaatst op: 16 February 2017 - 11:29 AM

Sinds een paar jaar zijn wij in het bezit van een thermorossi easy 1000. Altijd naar volle tevredenheid gebruikt, tot afgelopen zondag. De kachel hield ermee op en gaf als foutmelding AL AC en liet vervolgens geen brokjes meer door. Nadat de kachel afgekoeld was hebben wij de kachel direct een extra schoonmaakbeurt gegeven. Alle roosters en dergelijke er af gehaald en alles goed gezogen. De rookgasafvoer schoongemaakt etc. Vervolgens de kachel weer aangesloten op het stroomnet. De kachel slaat wel aan maar laat geen brokjes meer door. Wie weet de oplossing?



#2 Pelletkachelforum beheer

Pelletkachelforum beheer

    Administrator

  • Administrators
  • 743 Posts:

Geplaatst op: 16 February 2017 - 02:50 PM

bekijk even het slangetje van de witte druksensor in je pelletkachel, haal het slangetje van de druk sensor af en blaas richting het toestel.. niet naar de druksensor.

daarna weer proberen te starten.



#3 Kingma

Kingma

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 2 Posts:

Geplaatst op: 20 February 2017 - 06:14 AM

Hartelijk dank, dit was de oplossing!



#4 Pelletkachelforum beheer

Pelletkachelforum beheer

    Administrator

  • Administrators
  • 743 Posts:

Geplaatst op: 20 February 2017 - 07:54 AM

veel stookplezier ;) en bedankt voor het terugmelden dat hij weer werkt