Pelletkachel Rookt Buren Niet Blij


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
10 replies to this topic

#1 Gast_Swish_*

Gast_Swish_*
  • Guests

Geplaatst op: 11 June 2020 - 08:28 AM

Hallo allemaal, Sinds een paar maanden hebben wij een pelletkachel in huis staan echter krijg ik gesodemieter met mijn buren.

Als zij het raam open hebben dan komt de rook terug hun huis in en daar zijn wij zelf ook niet blij mee, volgens de winkel was het geen probleem en kon het zo prima.

De buis zit bij ons op de achtermuur en de buis steekt ongeveer 30cm uit de muur, nou heb ik gelezen dat dit niet mag en eigenlijk zelfs verboden is! klopt dit en zo ja kan ik de winkel verplichten het op te lossen?

bedankt alvast voor jullie hulp!



#2 Gast_Mark_*

Gast_Mark_*
  • Guests

Geplaatst op: 11 June 2020 - 09:14 AM

Beste, een winkel die advies geeft om de rookgasafvoer door de muur te doen? Dat mag inderdaad niet. Daar krijg je problemen mee. Met de buren, geen garantie op de kachel enz...

#3 Gast_Swish_*

Gast_Swish_*
  • Guests

Geplaatst op: 12 June 2020 - 07:42 AM

Ok, zijn er redenen waarom het niet mag en kan ik de verkopende partij verplichten het te herstellen of werkend te maken?



#4 Gast_Mark_*

Gast_Mark_*
  • Guests

Geplaatst op: 13 June 2020 - 01:14 PM

Beste, nee een kachel met een vaste brandstof zoals hout mag volgens het bouwbesluit geen afvoer door een zijgevel hebben. Daarnaast zal een kachel die zo aangesloten nooit mooi branden..of je die party aansprakelijk kunt stellen weet ik niet maar een Rook kanaal moet vanaf de eerste vloer doorvoer dubbelwandig zijn en kost al gauw 120 euro per meter vandaar dat ze dat er niet bij vertellen.....

#5 Gast_pelletfreak_*

Gast_pelletfreak_*
  • Guests

Geplaatst op: 18 June 2020 - 03:59 PM

aan de topicstarter,voorbeelden van een correct geplaatste schouw vind je terug op internet,een buisje door de zijgevel een 30tal cm laten uitsteken is prutswerk en vraagt alleen maar om problemen!

 

Steek anders es uw licht op bij: pellets.forummotion.com



#6 Gast_gast_*

Gast_gast_*
  • Guests

Geplaatst op: 18 June 2020 - 06:39 PM

als iets gebeurt betaalt verzekering niets



#7 Gast_Bolke_*

Gast_Bolke_*
  • Guests

Geplaatst op: 12 November 2020 - 08:16 AM

En wat als je een gesloten kachel hebt met concentrische afvoerbuis?
-altijd trek en bij stroomuitval nooit kans op rook in de kamer/ruimte.
Vrijstaand woont en niemand tot last bent?
- geen klagende buren, geen zgn. "rook"overlast etc.
Ik lees verschillende verhaken/eisen/uitzonderingen waarbij het dan wel mag.
Er blijkt ook een verschil te zijn in opvatting mbt een muurdoorvoer.
Je kunt onderaan de kachel naar buiten net boven bestrating bv (nooit doen),
of op 2-2,30meter hoogte zoals bij bv een gaskachel. ( zeker mogelijk mits....)
En wat is het gevaar van 2-2,5 meter buis door de wand naar buiten?
Zal daar brand in ontstaan?🤔

#8 Gast_Gast _*

Gast_Gast _*
  • Guests

Geplaatst op: 12 November 2020 - 07:01 PM

bij felle wind in de buis de pelletbak in brand zegt de brandweer.

 



#9 Gast_Gast _*

Gast_Gast _*
  • Guests

Geplaatst op: 12 November 2020 - 10:31 PM

concentrisch of niet. anders dan gas tot nok zegt wet



#10 Pelletkachelforum beheer

Pelletkachelforum beheer

    Administrator

  • Administrators
  • 743 Posts:

Geplaatst op: 18 November 2020 - 08:13 AM

concentrisch of niet. anders dan gas tot nok zegt wet

 

Alles moet naar de nok of vrije zone van de woning, met gesloten toestel geen kans op terugslag.



#11 Gast_Cor_*

Gast_Cor_*
  • Guests

Geplaatst op: 19 November 2020 - 02:04 PM

Afvoer moet minimaal 2 meter omhoog en mag daar door de muur, echter word er aangeraden om minimaal boven de dakgoot uit te komen.

Voor heen mocht het wel zoals bij U, omdat het toen onduidelijk was onder welke regels de pelletkachel viel.

Dat de buren last hebben van de rook doet niets af aan de goede werking van de kachel.

U had zelf toch ook wel in kunnen schatten dat rook op die hoogte tot overlast kon lijden.

Het is echter niet duidelijk of de afvoer vanuit de kachel recht naar achteren naar buiten gaat.

Indien dit het geval is kunt U buiten een t-stuk met condensdop monteren en dan verder dubbelwandig omhoog tot de gewenste hoogte.

Probleem opgelost.

Aangezien U de kachel in juni heeft gekocht zou ik verwachten dat de winkel wel op de hoogte was van deze regels, echter blijft de vraag heeft U het aangelegd of de winkel?

 

 