Beste Members,

 

wij hebben jongsleden een ravelli dual 7 gekocht in (joure) bij een pallet kachel bedrijf.

tot ons grote spijt helaas, want   qua persoonlijke afhandeling omtrent de levering en coulance is er bij dit bedrijf weinig tot geen begrip.

ook de juiste voorlichting en wetenswaardigheden omtrent het gebruik en installatie van deze kachel is er bij dit bedrijf geen juiste informatie verstrekt.

 

Wij hebben aangegeven dat de kachel op een plek komt te staan waar de kachel pijp circa twee meter omhoog gaat en dan vervolgens 250cm naar links gaat.

Al met al een totale lente van 400 a 450 cm

In de eerste instantie gaven ze aan dat de maximale lengte 4 meter mocht zxijn maar dat het niet heel ernstig was dat  het zo zou worden uitgevoerd.

Echter moesten we het even in de gaten houden dan er geen roet en as in de buis zou neerslaan.

 

de buizen die het bedrijf ons er bij heeft geleverd zijn hele licht (blikken) buizen van 1 meter met een flens die je in elkaar schuift , bijbehorende 45 graden en 90 graden bochten zorgen er voor dat we naar de muur komen.

alles zit met zogenaamde ( silicone) ringen intern verbonden  die zouden uitzetten wanneer ze warm worden.

Dit laatste is niet het geval vinden wij.

De aansluiting van het T stuk direct op de kachel sluit totaal niet aan waardoor ik er eerst maar uit (nood) aluminiumtape op heb gedaan.

Sinds dien brand de kachel ook mooier.

De kachelboer vertelde ons dat alle kachel zenuwachtig branden , maar dat is nu dus over nadat ik dit heb gedaan.

 

Zo zei de kachel boer ook dat er een kabel bij zit om deze op wifi aan te sluiten , maar via via begrepen wij dat de desbetreffende kabel is om aan te sluiten op een afstands bediening waarmee je de kachel kunt instellen en afstellen 

 

Al met al deze mensen geven een incorrect advies, en roepen maar wat.

 

Wij willen graag het volgende weten

 

* hoeveel mag een rook kanaal horizontaal liggen.

* en hoe kan ik deze buizen goed laten aansluiten om de kachel ?

* en hoe dik moet of mag de afvoer zijn qua metaal dikte, 

 

Ook merken we dat de afvoer condens maakt, de horizontale pijp  lekte op een gegeven moment bruin water, we dachten eerst dat het regen water er in liep , maar de pijp loopt af naar beneden , en zelfs nu drupt er water uit het rvs eind kapje dus de kachel maakt condens gaande weg het afvoeren van de rook.

 

mvg ,

 

 



#2 Adeo

Adeo

    groot gebruiker

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 105 Posts:

Geplaatst op: 31 December 2017 - 12:00 PM

Dit is toch wel heel erg jammer, vanaf morgen gaat de nieuwe wetgeving in m.b.t. rookgasafvoer voor o.a. pelletkachels.

Je bericht is nogal vaag, enkelwandige pijp of dubbelwandig ? , Wie heeft de afvoer geplaatst, de verkoper ?. Een afvoer horizontaal 2 meter 50 is not done.

Er zijn hier op dit forum specialisten, die komen hier zeker op terug.



#3 Pelletkachelheerenveen

Pelletkachelheerenveen

    groot gebruiker

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 328 Posts:

Geplaatst op: 31 December 2017 - 12:58 PM

Horizontaal ca 2 meter 2,5 kan nog zorg ervoor dat dit gedeelte regelmatig gereinigd word.
De rookgas afvoer is van een goedkope kwaliteit valt als het ware spontaan uit elkaar.
De aansluiting op de kachel,kan inderdaad wat ruim zijn.
Ik weet geen pelletkachelbedrijf in Joure wat ravelli verkoopt (stokertje misschien)

#4 Pelletkachelforum beheer

Pelletkachelforum beheer

    Administrator

  • Administrators
  • 743 Posts:

Geplaatst op: 02 January 2018 - 09:12 AM

@sea Hawk,  lees even het volgende Voorschriften afvoer pelletkachel

 

ook voor de subsidie is het verplicht je toestel te laten installeren door een professional en moet de schoorsteen boven de nok van de woning uitkomen.



#5 Pelletkachelheerenveen

Pelletkachelheerenveen

    groot gebruiker

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 328 Posts:

Geplaatst op: 02 January 2018 - 03:16 PM

Er is een enkele uitzondering. Als er een blinde zijgevel is dwz als daar geen ramen of andere ventilatie openingen zijn etc.

Daar kan met gemak een rookgasafvoer gecreĆ«erd worden met een onderdruk van 12 pa 

Uiteraard dienen er ook geen buren te zijn die alsnog last van de rook kunnen hebben.

Deze rookgas afvoer moet boven het dak uitkomen.



#6 Pelletkachelforum beheer

Pelletkachelforum beheer

    Administrator

  • Administrators
  • 743 Posts:

Geplaatst op: 03 January 2018 - 08:19 AM

lid 4 voor het nieuwe bouwbesluit is dat toestellen op een vaste brandstof ten alle tijden in de vrije zone boven de nok moeten uitkomen.

een onderdruk van 12pa is niet te halen met 2m buis.

 

zie ook dit artikel

 

en ook dit artikel