Reageren op Qlima Viola 85 S-Line Parameterlijst / Installatie Menu


Bericht opties

  • Maak het plaatje compleet zoals het voorbeeld rechtsboven in het kader.
  of Annuleer


Onderwerp samenvatting

Geplaatst 05 April 2024 - 10:50 AM

lawaai misschien storend maar afkoelen en branderbakje zuiver blazen niet zinloos

 


Geplaatst 05 April 2024 - 03:17 AM

Het gekke is dat de instellingen blijkbaar alleen effect hebben op de handmatige uitschakeling. De kamerventilator blijft dan netjes draaien op snelheid p8 tot de temperatuur p28, en de rookgasventilator blijft draaien op snelheid p42 tot de temperatuur p36, en daarna met een uitlooptijd van p37. Belangrijk hierbij is ook p65=0, omdat anders de kamerventilator volgas gaat tijdens de afkoeling.

 

Prima zo ver...

 

Maar, als de thermostaat (p62, 'ecostop/eco-off') de kachel uitschakelt, gaat de kamerventilator domweg uit, en de rookgasventilator volgas.

En geen enkele parameter heeft hier invloed op... De thermostaat is wat mij betreft hierdoor helaas totaal onbruikbaar. Dan maar met de hand aan en uit zetten, dit stoort tenminste minimaal.

 

Voor mensen die ook last hebben van het zinloze lawaai tijdens de in en uitschakeling en tijdens het stoken, hier mijn config;

p8=50

p25=1

p26=1

p33=240

p34=0

p42=1

p55=1

p65=0

Helaas geen effect op de thermostaat besturing, wel op handmatig aan/uit.

Brander blijft perfect schoon, mede omdat het ding onvermijdelijk een paar tellen blijft jagen bij elke cyclus.


Geplaatst 03 April 2024 - 05:09 PM

p37 verlagen ventilator sneller uit

 

 


Geplaatst 02 April 2024 - 07:17 AM

Hoi, dank voor de reactie!

 

De parameter 42: "Rookgasventilator afzuigsnelheid bij afkoeling" heeft bij mij helaas geen effect.

Een andere revisie geeft aan dat het om nummer 110 zou moeten zijn, maar de mijne gaat maar tot 87.

Dat is spijtig, want die afkoeling gaat gewoon veel te ruig, dat is nergens voor nodig, en stoort enorm voor niets.

 

Als je een lijst hebt voor de qlima, zou ik die graag ontvangen, bij voorbaat dank!

struukskes apestaartje gmail punt com


GermWentink

Geplaatst 27 March 2024 - 11:05 AM

@gast-Kiel: De Qlima Fiorina en Delfina zitten in mijn E-tool, maar ik heb van jou geen aanvraag gehad. Als je niks vraagt krijg je ook niets, daar is niets geheimzinnigs aan! De getoonde pdf is niet speciaal voor de Qlima, maar voor de Duraflame.

 

 


Geplaatst 26 March 2024 - 11:29 PM

Omdat ik er dus helemaal gek van wordt dat iedereen zo geheimzinnig doet over die verrekte parameters (het is toch mijn kachel!) en dat internet zo vluchtig is als maar kan dus iedere keer links niet meer werken, ga ik naast de momenteel werkende link, de info hier rechtstreeks posten.

Hoop dat er zo wat mensen mee geholpen zijn, die willen repareren/afregelen/experimenteren.

 

Qlima met 7 knoppen = batavia / rembrand / rinus / pelle / carré / abel.

Parameters;

1 % Vijzelmotor vermogenstand 1
2 % Vijzelmotor vermogenstand 2
3 % Vijzelmotor vermogenstand 3
4 % Vijzelmotor vermogenstand 4
5 % Vijzelmotor vermogenstand 5
6 % Vijzelmotor correctie factor
7 Vijzelmotor cyclestijd (s)
8 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 1
9 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 2
10 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 3
11 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 4
12 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 5
13 % Kamerventilator correctiefactor
14 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 1
15 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 2
16 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 3
17 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 4
18 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 5
19 % Rookgasventilator correctiefactor
20 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 1 (°C)
21 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 2 (°C)
22 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 3 (°C)
23 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 4 (°C)
24 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 5 (°C)
25 Pelletkachel vermogenstand tijdens opstarten
26 Pelletkachel vermogenstand tijdens schoon blazen
27 Kamerventilator aan indien rookgastemp. boven (°C)
28 Kamerventilator uit indien rookgastemp. onder (°C)
29 Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in minuten
30 Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in seconden
31 Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in minuten
32 Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in seconden
33 Brandpot schoonblaas wachttijd in minuten (interval)
34 Brandpot schoonblaas wachttijd in seconden (interval)
35 Rookgastemperatuur verschil pelletkachel in bedrijf (°C)
36 Rookgastemperatuur waaronder de pelletkachel in uitstand gaat (°C)
37 Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in minuten
38 Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in seconden
39 Maximaal aantal opstartpogingen
40 Opstarttijd in minuten (proportioneel pellets laden)
41 Opstarttijd in seconden (proportioneel pellets laden)
42 Rookgasventilator afzuigsnelheid bij afkoeling
43 Maximum temperatuur rookgas
44 Minimum rookgastemperatuur voor error 5
45 Service uren melding (waarde moet vermenigvuldigd worden met 10)
46 L parameter code
47 Pellets laadtijd tijdens opstarten (s)
48 Kamertemperatuur correctiefactor
49 Ongebruikt
50 Systeem indicator
51 GSM set power
52 Aanzet modus (o = voorladen / 1 = proportioneel)
53 Ongebruikt
54 Temp. parameter controletijd
55 Rookgas extractiesnelheid tijdens opstarten (1 t/m 6)
56 LCD mode (1 = LCD altijd aan / 2 = LCD is uit na 20 sec)
57 Vaste extra lading pellets na error 5
58 Ongebruikt
59 Stabilisatietijd tijdens het opstarten
60 Rookgasmotor hardware-encoder, als de encoder aangsloten is, is het mogelijk om het aantal omwentelingen voor elke motorsnelheid van 10 tot 255 in te stellen (0 = niet aanwezig / 1 = aanwezig)
61 Printplaattemp. controle (0 = uitgeschakeld / 1 = ingeschakeld)
62 Ecostop besparingsfunctie (0 = uitgeschakeld/overige waardes geeft dan de toegestane verandering in temp. weer)
63 Rookgas fase verandering coëfficient (0 = motor zonder condensor / 1 tot 80 sec. = motor met condensor, afhankelijk van het type motor)
64 Vijzelmotor laten remmen (0 = zonder remmen / 1 = met remmen)
65 Kamervent. aansturingmodus (0 = vanuit vermogenstand / 1 = vanuit rookgastemp.)
66 Rookgastemp. op V2 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)
67 Rookgastemp. op V3 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)
68 Rookgastemp. op V4 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)
69 Rookgastemp. op V5 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)
70 Wachtwoord code 1 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)
71 Wachtwoord code 2 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)
72 Wachtwoord code 3 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)
73 Wachtwoord code 4 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)
74 Wachtwoord level 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Aantal maanden tot verval gebruik ( 1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)
76 Aantal jaren tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)
77 Procentuele pellettuning funcite (0 = uitgeschakeld / 1 = ingeschakeld)
78 Tuning controletijd van 1 tot 10
79 Pellets aanpassingspercentage (stap van 1 tot 10%)
80 Rookgasextractie aanpassing (stap van 1 tot 10%)
81 Max. correctie percentage (van 1 tot 50%)
82 Tuning positieve correctie (0 = functie ingesteld en alleen afnemend / 1 = functie is ingesteld en alleen toenemend)
83 Ongebruikt
84 Ongebruikt
85 Ongebruikt
86 Ongebruikt
87 Procentuele waarde van de rookgasventilator instellen (0 = uitgeschakeld / 1 = ingeschakeld)
88 Ongebruikt
89 Ongebruikt
90 Ongebruikt
91 Ongebruikt
92 Ongebruikt
93 Ongebruikt
94 Ongebruikt
95 Ongebruikt
96 Ongebruikt
97 Ongebruikt
98 Ongebruikt
99 Ongebruikt
100 Ongebruikt
101 Ongebruikt
102 Ongebruikt
103 Ongebruikt
104 Ongebruikt
105 Ongebruikt
106 Encoder vijzelmotor in- /uitschakelen
107 stand pellettoevoer stabilisatie

 

https://www.haveverw..._Rev4.22__1.pdf


Geplaatst 15 February 2024 - 05:27 PM

Heb je een mail adres toevallig zodat ik contact kan opnemen ? Je mag me ook een mail sturen [email protected]

Met de parameters kan ik je wel helpen. Heb daar een spreadsheet voor die per pelletsoort de instellingen genereerd. Deze kan ik bijwerken voor jouw situatie. Stuur en PM en je krijgt een bericht terug.


Geplaatst 20 December 2023 - 11:31 PM

Mijn qlima viola 85 s-line geeft hele tijd code 06 aan. Volgens gebruiksaanwijzing druk ik dan de thermostaatknop achterkant in en laat hem weer opnieuw opstarten en als hij weer wil gaan branden krijg ik de foutmelding weer. Wie heeft hier een oplossing voor ?

drukschakelaar defect of kachel schoorsteen vuil


Geplaatst 19 December 2023 - 03:12 PM

Met de parameters kan ik je wel helpen. Heb daar een spreadsheet voor die per pelletsoort de instellingen genereerd. Deze kan ik bijwerken voor jouw situatie. Stuur en PM en je krijgt een bericht terug.


Geplaatst 19 December 2023 - 03:09 PM

Mijn qlima viola 85 s-line geeft hele tijd code 06 aan. Volgens gebruiksaanwijzing druk ik dan de thermostaatknop achterkant in en laat hem weer opnieuw opstarten en als hij weer wil gaan branden krijg ik de foutmelding weer. Wie heeft hier een oplossing voor ?
Tevens zoek ik ook de lijst met fabrieksparaneters, ik las dat sommigen van jullie die konden leveren .

Bekijk het complete onderwerp (nieuw venster)