@gast-Kiel: De Qlima Fiorina en Delfina zitten in mijn E-tool, maar ik heb van jou geen aanvraag gehad. Als je niks vraagt krijg je ook niets, daar is niets geheimzinnigs aan! De getoonde pdf is niet speciaal voor de Qlima, maar voor de Duraflame.

 

 


Geplaatst 26 March 2024 - 11:29 PM

Omdat ik er dus helemaal gek van wordt dat iedereen zo geheimzinnig doet over die verrekte parameters (het is toch mijn kachel!) en dat internet zo vluchtig is als maar kan dus iedere keer links niet meer werken, ga ik naast de momenteel werkende link, de info hier rechtstreeks posten.

Hoop dat er zo wat mensen mee geholpen zijn, die willen repareren/afregelen/experimenteren.

 

Qlima met 7 knoppen = batavia / rembrand / rinus / pelle / carré / abel.

Parameters;

1 % Vijzelmotor vermogenstand 1
2 % Vijzelmotor vermogenstand 2
3 % Vijzelmotor vermogenstand 3
4 % Vijzelmotor vermogenstand 4
5 % Vijzelmotor vermogenstand 5
6 % Vijzelmotor correctie factor
7 Vijzelmotor cyclestijd (s)
8 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 1
9 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 2
10 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 3
11 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 4
12 % Kamerventilator snelheid vermogenstand 5
13 % Kamerventilator correctiefactor
14 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 1
15 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 2
16 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 3
17 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 4
18 % Rookgasventilator snelheid vermogenstand 5
19 % Rookgasventilator correctiefactor
20 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 1 (°C)
21 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 2 (°C)
22 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 3 (°C)
23 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 4 (°C)
24 Rookgas max. temperatuur vermogenstand 5 (°C)
25 Pelletkachel vermogenstand tijdens opstarten
26 Pelletkachel vermogenstand tijdens schoon blazen
27 Kamerventilator aan indien rookgastemp. boven (°C)
28 Kamerventilator uit indien rookgastemp. onder (°C)
29 Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in minuten
30 Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in seconden
31 Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in minuten
32 Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in seconden
33 Brandpot schoonblaas wachttijd in minuten (interval)
34 Brandpot schoonblaas wachttijd in seconden (interval)
35 Rookgastemperatuur verschil pelletkachel in bedrijf (°C)
36 Rookgastemperatuur waaronder de pelletkachel in uitstand gaat (°C)
37 Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in minuten
38 Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in seconden
39 Maximaal aantal opstartpogingen
40 Opstarttijd in minuten (proportioneel pellets laden)
41 Opstarttijd in seconden (proportioneel pellets laden)
42 Rookgasventilator afzuigsnelheid bij afkoeling
43 Maximum temperatuur rookgas
44 Minimum rookgastemperatuur voor error 5
45 Service uren melding (waarde moet vermenigvuldigd worden met 10)
46 L parameter code
47 Pellets laadtijd tijdens opstarten (s)
48 Kamertemperatuur correctiefactor
49 Ongebruikt
50 Systeem indicator
51 GSM set power
52 Aanzet modus (o = voorladen / 1 = proportioneel)
53 Ongebruikt
54 Temp. parameter controletijd
55 Rookgas extractiesnelheid tijdens opstarten (1 t/m 6)
56 LCD mode (1 = LCD altijd aan / 2 = LCD is uit na 20 sec)
57 Vaste extra lading pellets na error 5
58 Ongebruikt
59 Stabilisatietijd tijdens het opstarten
60 Rookgasmotor hardware-encoder, als de encoder aangsloten is, is het mogelijk om het aantal omwentelingen voor elke motorsnelheid van 10 tot 255 in te stellen (0 = niet aanwezig / 1 = aanwezig)
61 Printplaattemp. controle (0 = uitgeschakeld / 1 = ingeschakeld)
62 Ecostop besparingsfunctie (0 = uitgeschakeld/overige waardes geeft dan de toegestane verandering in temp. weer)
63 Rookgas fase verandering coëfficient (0 = motor zonder condensor / 1 tot 80 sec. = motor met condensor, afhankelijk van het type motor)
64 Vijzelmotor laten remmen (0 = zonder remmen / 1 = met remmen)
65 Kamervent. aansturingmodus (0 = vanuit vermogenstand / 1 = vanuit rookgastemp.)
66 Rookgastemp. op V2 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)
67 Rookgastemp. op V3 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)
68 Rookgastemp. op V4 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)
69 Rookgastemp. op V5 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)
70 Wachtwoord code 1 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)
71 Wachtwoord code 2 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)
72 Wachtwoord code 3 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)
73 Wachtwoord code 4 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)
74 Wachtwoord level 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Aantal maanden tot verval gebruik ( 1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)
76 Aantal jaren tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)
77 Procentuele pellettuning funcite (0 = uitgeschakeld / 1 = ingeschakeld)
78 Tuning controletijd van 1 tot 10
79 Pellets aanpassingspercentage (stap van 1 tot 10%)
80 Rookgasextractie aanpassing (stap van 1 tot 10%)
81 Max. correctie percentage (van 1 tot 50%)
82 Tuning positieve correctie (0 = functie ingesteld en alleen afnemend / 1 = functie is ingesteld en alleen toenemend)
83 Ongebruikt
84 Ongebruikt
85 Ongebruikt
86 Ongebruikt
87 Procentuele waarde van de rookgasventilator instellen (0 = uitgeschakeld / 1 = ingeschakeld)
88 Ongebruikt
89 Ongebruikt
90 Ongebruikt
91 Ongebruikt
92 Ongebruikt
93 Ongebruikt
94 Ongebruikt
95 Ongebruikt
96 Ongebruikt
97 Ongebruikt
98 Ongebruikt
99 Ongebruikt
100 Ongebruikt
101 Ongebruikt
102 Ongebruikt
103 Ongebruikt
104 Ongebruikt
105 Ongebruikt
106 Encoder vijzelmotor in- /uitschakelen
107 stand pellettoevoer stabilisatie

 

https://www.haveverw..._Rev4.22__1.pdf


Geplaatst 15 February 2024 - 05:27 PM

Heb je een mail adres toevallig zodat ik contact kan opnemen ? Je mag me ook een mail sturen [email protected]

Met de parameters kan ik je wel helpen. Heb daar een spreadsheet voor die per pelletsoort de instellingen genereerd. Deze kan ik bijwerken voor jouw situatie. Stuur en PM en je krijgt een bericht terug.


Geplaatst 20 December 2023 - 11:31 PM

Mijn qlima viola 85 s-line geeft hele tijd code 06 aan. Volgens gebruiksaanwijzing druk ik dan de thermostaatknop achterkant in en laat hem weer opnieuw opstarten en als hij weer wil gaan branden krijg ik de foutmelding weer. Wie heeft hier een oplossing voor ?

drukschakelaar defect of kachel schoorsteen vuil


Geplaatst 19 December 2023 - 03:12 PM

Met de parameters kan ik je wel helpen. Heb daar een spreadsheet voor die per pelletsoort de instellingen genereerd. Deze kan ik bijwerken voor jouw situatie. Stuur en PM en je krijgt een bericht terug.


Geplaatst 19 December 2023 - 03:09 PM

Mijn qlima viola 85 s-line geeft hele tijd code 06 aan. Volgens gebruiksaanwijzing druk ik dan de thermostaatknop achterkant in en laat hem weer opnieuw opstarten en als hij weer wil gaan branden krijg ik de foutmelding weer. Wie heeft hier een oplossing voor ?
Tevens zoek ik ook de lijst met fabrieksparaneters, ik las dat sommigen van jullie die konden leveren .

Joeri

Geplaatst 18 October 2023 - 05:23 AM

Erwin,
Kun je de parameters doorsturen of via deze weg delen?

Erwins

Geplaatst 15 November 2022 - 06:39 PM

Nou, het is de afgelopen dagen even anders gelopen dan gehoopt met als gevolg dat ik nog geen tijd heb gehad om naar de parameters van de kachel te kijken. Zodra ik dit heb gedaan, zal ik hier een lijst van de huidige parameters delen. En hopelijk ook, m.b.v. de spreadsheet van GermWentink ook de nieuwe en hopelijk betere parameters. @GermWentink, ik zal een PB-tje sturen. Voor nu alvast iedereen bedankt!


GermWentink

Geplaatst 11 November 2022 - 09:28 AM

Met de parameters kan ik je wel helpen. Heb daar een spreadsheet voor die per pelletsoort de instellingen genereerd. Deze kan ik bijwerken voor jouw situatie. Stuur en PM en je krijgt een bericht terug. 


Erwins

Geplaatst 09 November 2022 - 11:00 PM

Gevonden! In onderstaande handleiding staan de parameters en bijbehorende uitleg. Morgen maar eens kijken of de kachel wat beter kan ingesteld worden. Maar eerst ga ik van alle parameters de huidige waarden noteren zodat ik daar altijd naar terug kan gaan, mocht dat nodig zijn. Ik zal de waarden hier ook delen.