Marc56

Geplaatst 14 January 2023 - 07:38 PM

De dealer bestaat niet meer. Contact gehad met Nordic Fire, en die hebben een onderhoudsbedrijf aanbevolen. Deze komen in Februari kijken.

Ik heb al is eerder google gebruikt, en daar kwam de Wifi module als probleem, maar deze is reeds 100% buiten werking. En het probleem blijft.

Las ook elders, dat het moederbord de veroorzaker zou kunnen zijn......................

 

Ga vd week de kachel is open maken, en kijken of ik ets zie wat niet klopt. 

 

Dag Marc,

 

wellicht is het handig om met de dealer contact te hebben, tenminste als dat kan. Wifi en RF storing komen veelvuldig voor bij apparaten met wifi en RF modules. Wat ik me ook afvraag is of kachel op een vaste tijd aan/uit gaat of dat dit random is. Als je de stekker eruit trekt en er weer instopt zullen de meeste kachels starten met de laatste stand.  Stel eens een start stop cyclus in en kijk of de kachel daar op reageert. Zit er een app bij? Is de software hetzelfde als die van Nordic fire? ,want die heeft software problemen met de app zie https://pelletkachel...app-werkt-niet/  

 


GermWentink

Geplaatst 13 January 2023 - 09:41 AM

Dag Marc,

 

wellicht is het handig om met de dealer contact te hebben, tenminste als dat kan. Wifi en RF storing komen veelvuldig voor bij apparaten met wifi en RF modules. Wat ik me ook afvraag is of kachel op een vaste tijd aan/uit gaat of dat dit random is. Als je de stekker eruit trekt en er weer instopt zullen de meeste kachels starten met de laatste stand.  Stel eens een start stop cyclus in en kijk of de kachel daar op reageert. Zit er een app bij? Is de software hetzelfde als die van Nordic fire? ,want die heeft software problemen met de app zie https://pelletkachel...app-werkt-niet/  


Marc56

Geplaatst 13 January 2023 - 09:08 AM

is er een timer functie actief? of is Comfort Clima ingesteld? Heb je de Touch? graag wat meer info zodat we je beter kunnen helpen.

 

Timer staat uit, Comfort Clima ook.

Het is een model die in 2019 geleverd is door Nordic Fire.

 

Heb nu het deurtje open staan, zodat hij niet aangaat ;-)

Maar nog hoor ik de kachel draaien en zichzelf een commando geven van ga aan ;-( Als i kdan de aftandsbediening pak, dan zie ik hem op ONN staan. Maar hij kan niet aan daar het deurtje open staat.

 

De Wifi module los halen, heeft geen nut gehad.

 

Thnx voor het meedenken


GermWentink

Geplaatst 14 December 2022 - 01:16 PM

is er een timer functie actief? of is Comfort Clima ingesteld? Heb je de Touch? graag wat meer info zodat we je beter kunnen helpen.


Geplaatst 13 December 2022 - 04:52 PM

van wifi halen en kijken of nog gebeurt


Marc56

Geplaatst 13 December 2022 - 12:47 PM

Heren,

 

Zins een maand of 4 gaat onze kachel uit zichzelf aan, dat kan bv overdag of snachts gebeuren. Wat natuurlijk vervelend is, als hij niet aan hoeft te zijn.

Heeft altijd onderhoud gehad vd dealer, is van 2019.

 

We trekken nu de stekker uit het stopcontact zodat hij niet vanzelf aan gaat.

Als we dan de stekker er weer in stoppen, gaat hij meteen aan..........................

 

Nieuw Duracel batterijen in de Afstandsbediening gedaan, Wifi werkt perfeckt.

 

Weet iemand wat dit zou kunnen zijn, en hoe wij dit kunnen verhelpen ?

 