Posted 31 October 2023 - 08:31 PM

Dus zoals Gerrit en Adeo al aangeven eerst even de parameters bekijken:

 

PR01 Maximum tijd voor opstart cycles van 18 naar 22

PR02 Stabilisatie tijd voor vlam in “FLAME-LIGHT” stand van 04 naar 06

PR04 Pellet toevoer in de “LOAD WOOD” stand op 790

PR05 Pellet toevoer in de “FIRE ON” stand op 410

"PR13 Minimum rookgas temperatuur vereist om de kachel te laten branden. 
(Deze geeft 'no pellet' indien na het starten de rookgas onder de ingesteld temperatuur komt)" van 50 naar 40
 
We horen het graag, geef ook even door welke waarden je hebt bij PR06 en PR18 dan kan ik wat beter inschatten welke versie software er in de kachel zit.
 
 

 

 

 


Gerrit Habermehl

Posted 31 October 2023 - 06:08 PM

Daarom vraag ik ook eerst: Hoeveel heeft u bij de loadwood parameter staan?

 


Adeo

Posted 31 October 2023 - 04:05 PM

Omdat hij misschien de oude pen voor een keramische heeft vervangen ?


Posted 31 October 2023 - 02:26 PM

waarom loadwood verhogen na 3 jaar probleemloos draaien


Harlo

Posted 31 October 2023 - 12:27 PM

pellet toevoer in de opstart load wood fase verhogen


Posted 30 October 2023 - 06:58 PM

stappenplan https://www.bluesolid.nl/no-acc.html

 


Adeo

Posted 30 October 2023 - 04:25 PM

Ja oké, maar dat is een methode om te kijken of die sensor het wel of niet doet, daarnaast heeft Richard het over een keramische pen die blijkbaar is vervangen.

Kan niet vinden of die kachel standaard met een keramische pen is geleverd of nog met een oude pen, die keramische is waarschijnlijk korter omdat die erg kwetsbaar is.


Posted 30 October 2023 - 03:34 PM

50 graden naar 40 graden ook 10 graden langer afkoelen bij uitzetten


Adeo

Posted 30 October 2023 - 01:11 PM

Hoezo temp.sensor vervangen, minimale rookgastemperatuur parameter veranderen van 50 graden naar 40 graden.


Posted 30 October 2023 - 10:29 AM

tempsensor vervangen

 