Ga naar inhoud


Reageren op Pelletkachel Blaast Zichzelf Uit Bij Opstarten


Bericht opties

  • Maak het plaatje compleet zoals het voorbeeld rechtsboven in het kader.
  of Annuleer


Onderwerp samenvatting

Jeffrey

Geplaatst 31 December 2021 - 10:37 AM

Hallo terug,

 

nogmaals bedankt voor de hulp, ondertussen hebben we de kachel al een tijdje goed kunnen gebruiken, zeker interessant met deze gasprijzen  :wacko: .

 

Maar een probleem doet zich nu voor dat de kachel ermee stopt en het bedieningspaneel niet meer werkt.  Heb een ander topic hierover geopend, maar ik kan geen link plaatsen in deze reactie, ook niet naar deze website  :huh:

 

 

 


Hatzeflats

Geplaatst 22 December 2021 - 07:50 PM

Klopt, zelf heb ik de stand van p3 op p1 gezet, als je eens op timer start springt de kachel altijd op p1 of de temperatuur op 10 graden zetten dan springt de kachel op p4. P4 is de eco stand.

Geplaatst 22 December 2021 - 07:11 PM

Ik denk ook dat het seconden zijn.

Maar a

Maar aan P1 en P2 kom ik niet, heb voldoende met de twee andere programma's P3 en P4.   De kachel heeft ook twee ECO modes wanneer de kamertemperatuur bereikt is,  ofwel gaat hij uit ofwel in een minimumstand (P4).


Hatzeflats

Geplaatst 22 December 2021 - 02:52 PM

Dat klopt Harlo, maar of het seconden zijn?

Harlo

Geplaatst 22 December 2021 - 02:11 PM

Misschien overbodig om te melden maar feeding time last 4 is 4 seconden, every 6 seconden dus om de  6 seconden draait de pelletmotor 4 seconden .

Correct me if i'm wrong.


Jeffrey

Geplaatst 22 December 2021 - 01:01 PM

P5 is de cleaning functie.   (staat op 10s elke 30m)

 

Heb P6 inderdaad al heel wat lager moeten zetten.

Nu moet ik het bakje wel vol laden, dus er is nog wat bij te regelen.

 

Staat vandaag al paar uur op zijn minimum P4 te draaien en ziet er goed uit!


Hatzeflats

Geplaatst 22 December 2021 - 12:12 PM

Zou je moeten testen, bij mij staat p5 op 155 en p6 op 150 maar daar kom ik niet aan. Onze pelletkachel is een ps-15-3 grote bak 14kw. Kan ook zijn dat de korrels te licht zijn.Maak het bakje niet te vol bij opstart want dan krijg teveel rookontwikkeling en kans op ploffen. Reinig de ruimte die ik eerder beschreven heb in de pelletkachel.

Harlo

Geplaatst 22 December 2021 - 10:39 AM

Is P6 de waarde van de rookgasventilator bij de opstart en P5 bij de afsluiting van de kachel? Volgens mij staat p6 dan veel te hoog is net zo hoog als bij het afsluiten


Jeffrey

Geplaatst 22 December 2021 - 10:00 AM

(iets beter leesbaar, de teksteditor heeft in de vorige post mijn tabel verwijderd  :)  )
 
start up clean 20s
light delay time 5m
ignitor delay time 2m
lighting fail time 20m
switch off 4m
cleaning alarm time 0h
protect temp 100
exhaust L temp 38
exhaust H temp 60
Gap temp 5
cooling temp 70
Open the Aux fan? No
 
P1 smoke 110
P1 fans 110
P1 feedtime last 4 every 6
P2 smoke 105
P2 fans 105
P2 feedtime last 4 every 7
P3 smoke 105
P3 fans 100
P3 feedtime last 3 every 6
P4 smoke 98
P4 fans 70
P4 feedtime last 2 every 14
P5 smoke 130
P6 smoke 130
workingtime 1640.5 hours
Save defaults? No
password modify ****

 

 


Jeffrey

Geplaatst 22 December 2021 - 09:55 AM

Zo staat ze nu ingesteld.

Voorlopig zal ik de P6 en P4 trachten te finetunen. 

 

start up clean 20s light delay time 5m ignitor delay time 2m lighting fail time 20m switch off 4m cleaning alarm time 0h protect temp 100 exhaust L temp 38 exhaust H temp 60 Gap temp 5 cooling temp 70 Open the Aux fan? No

 

 

P1 smoke 110 P1 fans 110 P1 feedtime last 4 every 6 P2 smoke 105 P2 fans 105 P2 feedtime last 4 every 7 P3 smoke 105 P3 fans 100 P3 feedtime last 3 every 6 P4 smoke 98 P4 fans 70 P4 feedtime last 2 every 14 P5 smoke 130 P6 smoke 130 workingtime 1640.5 hours Save defaults? No password modify ****

 

 

Via het display kan ik drie temperaturen opvragen :  kamer ®, rookgas (S) en hopper (P).

Wat is een veilig bereik voor de rookgasafvoer temperatuur ?    Heb ik al zien variëren tussen 90° tot 211°.

 


Bekijk het complete onderwerp (nieuw venster)

Hosting en Seo door