Ga naar inhoud


Foto
- - - - -

Luchttoevoer Pelletkachel

lucht toevoer aanvoer

Best Answer GermWentink , 12 January 2023 - 08:17 PM

Mooi fijn om te horen dat het iets eenvoudigs was en dat de luchtinlaat nu aangelegd is.  Nu lekker gaan genieten van de gezellig en fijne warmte van de pelletkachel.  Ik denk dat je nog een keer aan de bel trekt voor de instellingen maar dat horen we ter zijner tijd wel. 

Go to the full post


17 replies to this topic

#1 lambik

lambik

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 8 Posts:

Geplaatst op: 16 December 2022 - 09:08 PM

hallo forumleden,

 

mijn pelletkachel brandt nu sinds een paar weken. Heb nog wel een vraagje over de luchttoevoer.

De lucht wordt aan de achterkant aangezogen ten behoeve van het verbrandingsproces.

Het gaat allemaal prima maar ik vraag me af of het voordelen zou bieden om op de luchtaanvoer een buis aan te sluiten en deze te laten uitkomen ergens buiten of vanuit de kruipruimte.

 

Gr lambik



#2 Gast_Gast _*

Gast_Gast _*
  • Guests

Geplaatst op: 17 December 2022 - 12:58 PM

geen verschil eigen keuze



#3 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 456 Posts:
  • LocationWenum Wiesel

Geplaatst op: 19 December 2022 - 08:14 PM

De kachel gebruikt zuurstof uit de kamer, of via een buis uit de kruipruimte. Als het makkelijk kan zou ik zelf voor het laatste kiezen, zodat het klimaat in de kamer goed blijft.


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 


#4 lambik

lambik

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 8 Posts:

Geplaatst op: 23 December 2022 - 11:40 AM

ok dank voor de antwoorden



#5 Johan 333

Johan 333

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 7 Posts:

Geplaatst op: 02 January 2023 - 03:04 PM

Hier precies dezelfde vraag. We hebben een Nobis, waar de inlaat (nog) niet aangesloten is op de buitenmuur er achter. Wij lopen tegen het probleem aan dat de inlaat de warme lucht uit de kamer gebruikt en dus wordt het rond de kachel wel warm, maar verderop niet. Om een goede luchttoevoer te hebben, is ons geadviseerd om in elk geval een rooster van het raam of een deur open te zetten. Maar dat zorgt voor nog meer kou en dat is niet de bedoeling. Bovendien is er zo al snel een overdruk, waardoor de kachel begint te ruiken. Nu wachten we op de installateur die een flexibele verbinding gaat plaatsen tussen de inlaat en de buitenmuur. Hij heeft het alleen smoordruk, dus ik zat me af te vragen of ik het zelf kan doen. Iemand ervaring mee? Of het verzekeringstechnisch mag weet ik niet, ik wil natuurlijk geen probleem hebben daarmee. 



#6 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 456 Posts:
  • LocationWenum Wiesel

Geplaatst op: 04 January 2023 - 03:21 PM

Een externe luchtinlaat is te doen als je eenvoudig een gat van rond 50mm in de muur kunt maken. De dan onstane overdruk is juist prima omdat je verse lucht van buiten door de kachel blaast en de de bestaande lucht de kamer uit drukt. bij https://123pelletkac...cht-aansluiting kun je een flex slang bestellen, maar omdat er geen warmte door heen komt kun je ook zelf een buis 50mm met een koppelstuk op de luchtinlaat maken. Let wel op de je buiten een fijnmazig rooster tegen het ongedierte maakt.


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 


#7 Johan 333

Johan 333

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 7 Posts:

Geplaatst op: 05 January 2023 - 10:16 AM

Een externe luchtinlaat is te doen als je eenvoudig een gat van rond 50mm in de muur kunt maken. De dan onstane overdruk is juist prima omdat je verse lucht van buiten door de kachel blaast en de de bestaande lucht de kamer uit drukt. bij https://123pelletkac...cht-aansluiting kun je een flex slang bestellen, maar omdat er geen warmte door heen komt kun je ook zelf een buis 50mm met een koppelstuk op de luchtinlaat maken. Let wel op de je buiten een fijnmazig rooster tegen het ongedierte maakt.

 

Idd is dit de externe luchtaansluiting die de monteur van 123pelletkachel bij ons zullen aansluiten. Het probleem is dat ik erg lang moet wachten voor ze komen. Vraag is dus of ik dit zelf kan en mag doen, verzekeringstechnisch gezien? Heb niet zoveel zin in de klus, maar dat wachten is ook niet prettig. Gelukkig is het zacht weer ;)



#8 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 456 Posts:
  • LocationWenum Wiesel

Geplaatst op: 06 January 2023 - 12:56 PM

Luchttoevoer lijkt me nog niet zo'n groot verzekeringsrisico. Als de muur eenvoudig te boren is zou ik het zelf doen. Je kunt ook 50mm afvoerbuis nemen met een schuifmof. Heb ik ook aan mijn Julia Next. 


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 


#9 Adeo

Adeo

    groot gebruiker

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 105 Posts:

Geplaatst op: 06 January 2023 - 03:14 PM

 



#10 Johan 333

Johan 333

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 7 Posts:

Geplaatst op: 10 January 2023 - 09:00 AM

Luchttoevoer lijkt me nog niet zo'n groot verzekeringsrisico. Als de muur eenvoudig te boren is zou ik het zelf doen. Je kunt ook 50mm afvoerbuis nemen met een schuifmof. Heb ik ook aan mijn Julia Next. 

 

Dank! Ik ga ermee aan de slag



#11 Harlo

Harlo

    groot gebruiker

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 228 Posts:

Geplaatst op: 10 January 2023 - 12:38 PM

Er is eerder sprake van onderdruk Passieve woning de onderdruk zijgt de rookgassen uit de kachel die moet daar echter voor bestand zijn



#12 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 456 Posts:
  • LocationWenum Wiesel

Geplaatst op: 11 January 2023 - 10:09 AM

Johan_33  je zou kunnen aangeven of je een huis hebt met centrale afzuig installatie, die produceert namelijk de onderdruk. Overdruk lijkt me haast niet voor te komen, en zou geen probleem mogen geven. 


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 


#13 Johan 333

Johan 333

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 7 Posts:

Geplaatst op: 11 January 2023 - 11:49 AM

Johan_33  je zou kunnen aangeven of je een huis hebt met centrale afzuig installatie, die produceert namelijk de onderdruk. Overdruk lijkt me haast niet voor te komen, en zou geen probleem mogen geven. 

 

Wij hebben geen centrale afzuiginstallatie. Wij doen soms de afzuigkap aan en daardoor verdwijnt de stank. Dat moet toch niet de bedoeling zijn. We wachten nog steeds op de aansluiting van de inlaat door de muur en hopen dat daardoor het stankprobleem opgelost is.



#14 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 456 Posts:
  • LocationWenum Wiesel

Geplaatst op: 11 January 2023 - 03:56 PM

Als er in de kamer geen onderdruk is, vind ik het vreemd dat er rookgas (geur) uit de kachel komt. Dit zou impliceren dat er ergens een siliconenring van het rookgaskanaal, of een dichting van het deurtje niet goed zit. Het komt vaker voor dat bij het in elkaar schuiven van de kachelpijpen de afdichtring opstroopt. Iets zeep aan de vinger en over de ring wrijven doet wonderen. Of met een zaklamp in het donker kijken tijdens het opstarten (als er veel rook is) of je ergens een lek ziet.


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 


#15 Johan 333

Johan 333

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 7 Posts:

Geplaatst op: 11 January 2023 - 05:10 PM

Als er in de kamer geen onderdruk is, vind ik het vreemd dat er rookgas (geur) uit de kachel komt. Dit zou impliceren dat er ergens een siliconenring van het rookgaskanaal, of een dichting van het deurtje niet goed zit. Het komt vaker voor dat bij het in elkaar schuiven van de kachelpijpen de afdichtring opstroopt. Iets zeep aan de vinger en over de ring wrijven doet wonderen. Of met een zaklamp in het donker kijken tijdens het opstarten (als er veel rook is) of je ergens een lek ziet.

 

Dit hadden wij ook al in gedachten, maar konden het niet precies een naam geven

Met deze info (waarvoor dank) hebben we contact gezocht met de winkel, waar we hem gekocht hebben

Nu even afwachten of ze schrikken/ ons snel willen en kunnen helpen.

 

Ik hou je op de hoogte!



#16 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 456 Posts:
  • LocationWenum Wiesel

Geplaatst op: 12 January 2023 - 11:19 AM

Even afwachten dan maar, je kunt zelf alvast in het donker, met de zaklamp, kijken of je ergens rook ziet lekken zodat je weet wat er opgelost moet worden. Nogmaals een goed aangesloten pelletkachel,  en zeker een nieuwe, mag je niet ruiken.


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 


#17 Johan 333

Johan 333

    beginner

  • Members
  • Pip
  • 7 Posts:

Geplaatst op: 12 January 2023 - 04:14 PM

Hier even een update!

 

GermWentink bedankt, want met jouw ideeën heb ik een mail gestuurd naar de winkel waar we de Nobis gekocht hebben

Plus de mededeling dat we de kachel voorlopig niet kunnen gebruiken hierdoor.

Gisteravond gemaild, vanmiddag half 3 stonden er 2 monteurs op de stoep.

 

Wat de stank betreft: de Nobis heeft een keramische plaat bovenin, bij het vullen (er vlak naast) zijn er - de afgelopen weken - enkele pellets terechtgekomen op die plaat en als de kachel dan een uur aan staat, komt de keramiek in contact met de pellets, vandaar de stank

 

Wat de inlaat betreft: ze hebben er een externe luchtaansluiting ingezet. Het verhaal van overdruk op zich klopte wel, maar was niet gekoppeld aan de stank.

 

De kachel brandt nu en doet het goed, lekker warm en vooral geen stank meer. Gewoon een feestje!



#18 GermWentink

GermWentink

    Moderator

  • Members
  • Pip Pip Pip
  • 456 Posts:
  • LocationWenum Wiesel

Geplaatst op: 12 January 2023 - 08:17 PM   Best Answer

Mooi fijn om te horen dat het iets eenvoudigs was en dat de luchtinlaat nu aangelegd is.  Nu lekker gaan genieten van de gezellig en fijne warmte van de pelletkachel.  Ik denk dat je nog een keer aan de bel trekt voor de instellingen maar dat horen we ter zijner tijd wel. 


ezgifcom-gif-maker.gif

Mijn pellets stook ik in een 'MCZ-Deco' pelletkachel,
in een 'Artel compact 20kw autocleaning'  met 500Ltr buffer PelletCV,

en in een 'Artel Julia Next' pelletkachel! 

Tuning van Pelletverbruik en parameter instelling via een eigen E-form tool!

 




Reageer op dit onderwerp



  



Also tagged with one or more of these keywords: lucht toevoer, aanvoer